传统建筑工程技术标准 GB/T51330-2019
返 回
变小
变大
底 色

11.6 刷浆

11.6.1 刷浆工程应在基层抹灰面充分干燥后进行。基层的含水率不宜大于10%,环境温度不得低于5℃。
11.6.2 传统建筑刷浆应先做样板,经设计及有关人员检查认可后方可施工。为保证墙面颜色的均匀一致,所用浆料应一次性拌合好使用。
11.6.3 刷浆所用材料和颜色及墙面花边、色边、花纹和粉线尺寸应符合设计要求,基层面的质量应符合刷浆工程相应等级的规定。
11.6.4 室内外刷浆施工主要工序应符合表11.6.4的规定。
表11.6.4 室内外刷浆施工主要工序
注:表中“+”表示应进行的工序。
11.6.5 刷浆工程质量检查应符合下列规定:
    1 墙边刷色、拉线应表面平整,粉线肩角交圈,线条横平竖直,宽窄一致,曲线流畅、整齐,颜色一致,无接头、错位、虚花等缺陷,不得掉粉、透底;
    2 墙面刷浆工程的做法,材料品名、种类、质量、颜色,花墙边、色墙边拉线的做法、图案、颜色均应符合设计要求;
    3 刷浆工程应涂饰均匀、光洁、粘结牢固。不得脱层、空鼓、裂缝、漏刷、起皮、透底、掉粉。

条文说明
11.6.1 规定了传统建筑内外墙面抹灰面上的刷浆工程施工与质量检查。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475