传统建筑工程技术标准 GB/T51330-2019
11.5.20 漆灰地仗材料应符合下列规定:
11.5.27 木结构麻布地仗、木结构及混凝土和抹灰面构件单披灰地仗、胶溶性地仗的质量要求应符合表11.5.27的规定。
11.5 地仗
11.5.1 地仗工程的基层施工应符合下列规定:
1 木基层施工传统油灰地仗含水率不应大于12%,混凝土面、抹灰面施工传统油灰地仗含水率不应大于8%,混凝土面、抹灰面施工胶溶性地仗含水率不应大于10%;
2 地仗工程施工前应对木基层、混凝土基层面进行工种交接验收;基层表面不得有松动、翘裂、脱层、缺损等缺陷;
3 木基层地仗施工不得使用非传统性质的地仗灰。
11.5.2 地仗工程施工环境、温度应符合下列规定:
1 施工环境温度不得低于5℃,相对湿度不宜大于60%;
2 冬季施工应在采暖保温条件下进行,温度应保持均衡,同时应设专人负责开关门窗进行通风,排除湿气;当冬季未采取保温措施或温度不符合要求时,不得施工地仗工程;当次年初春连续7d不出现负温度时,转入常温施工;
3 雨期施工中应防止雨淋和泥浆、颜料沾污,保持施工操作环境通风干燥;阴雨季节相对湿度大于70%超过2d以上,不得进行地仗施工;
4 当室外施工过程中遇有大风、大雨情况时,不得进行地仗施工。
11.5.3 地仗工程施工时,应待前遍灰层干燥后,方可进行下道工序。传统地仗基层处理时应进行操油工序。
11.5.4 当麻布地仗工程遇特殊原因需停工时,不得搁置在麻层或布层工序上。
11.5.5 地仗工程的工具使用完后应及时清洗擦净。施工中使用擦生油或汽油的麻头、布及灰油皮子应及时清运出现场,并应妥善处理。
11.5.6 地仗工程施工扎线的规格尺寸应根据建筑物的等级、比例与彩画等级相匹配。起扎线的规格尺寸及线形应符合设计要求。
11.5.7 麻布地仗施工应符合下列规定:
1 地仗工程的每道工序应待前道地仗灰干燥后,方可进行下道工序;
2 木基层面麻布地仗施工的主要工序应符合表11.5.7的规定。
1 地仗灰施工构件相邻的成品部位应进行保护,墙腿、槛墙、柱顶石、台明、踏步等砖石活应覆盖、糊纸或刷泥保护;
2 木基层面麻布地仗施工的主要工序应符合表11.5.7的规定。
表11.5.7 木基层面麻布地仗施工主要工序


注:表中“+”号表示应进行的工序。
11.5.8 麻布地仗灰施工前的准备工作应符合下列规定:1 地仗灰施工构件相邻的成品部位应进行保护,墙腿、槛墙、柱顶石、台明、踏步等砖石活应覆盖、糊纸或刷泥保护;
2 木构操油的浓度应根据木质现状调整配比,以涂刷不结膜、增加木质强度为宜。
11.5.9 麻布地仗支浆应先将木构件表面的浮土杂物清扫干净;支油浆用糊刷或刷子涂刷均匀;除异形构件外,不得使用机器喷涂支浆。
11.5.9 麻布地仗支浆应先将木构件表面的浮土杂物清扫干净;支油浆用糊刷或刷子涂刷均匀;除异形构件外,不得使用机器喷涂支浆。
11.5.10 麻布地仗的施工应符合下列规定:
1 使用铁板操作,应掖满捉实,无蒙头灰;残损缺陷、变形部位应成形完整;大构件应找捉出板口、线口,不得遗漏。平口线的规格尺寸应为槛框厚度的1/10;磨缝灰应将飞翅、浮籽打磨光滑平整,清扫后用湿布掸净。
2 地仗工程使麻的麻丝应与木结构的木丝或构件对接缝交插或垂直。木混结构的交接缝麻丝搭接宽度不应少于30mm。木结构的断面应使粘乱麻。麻层应密实平整、粘结牢固,厚度一致。不得出现干麻、露籽、干麻包、空鼓、崩秧、窝浆等缺陷。磨麻必须断斑、出绒,不得遗漏。
3 糊布应拉结结构构件的对接缝,明柱应缠绕糊布,木混结构的交接缝糊布搭接宽度不应少于30mm。布面应平整、严实牢固、搭接严紧、不露灰底、不露白、秧角严实,阴阳角处不得有搭接缝,不得有窝浆、干布、空鼓等缺陷。
4 压麻灰应使用灰板顺麻丝、布纹滚籽刮灰。压麻灰表面应平整,圆秧角楞应直顺,应无脱层、空鼓、龟裂、露麻、露布等缺陷。
5 磨细灰应使用平整的细金刚石块穿磨,面积大时应横穿竖磨。磨细灰应断斑,表面应平整光滑,秧角、楞方正,直顺整齐。圆构件应平、圆、直;各类线形、线口尺寸、肩、角、肚及花活不得打磨走样变形;不得出现漏磨、露籽、交叉磨及划痕等缺陷。
6 钻生桐油应采用搓涂和刷涂方法,不得采用喷涂方法。麻布地仗的钻生桐油不得掺兑汽油稀释或催干剂等材料;钻生油应磨一段钻一段,不得间断,应一次性连续钻透并擦净浮油。钻生油的表面颜色应一致,不得出现遗漏、挂甲、龟裂、污染成品等缺陷。
11.5.11 木结构单披灰地仗施工应符合表11.5.11的规定。
表11.5.11 木结构单披灰地仗施工主要工序

注:表中“+”号表示应进行的工序。
11.5.12 木结构面与混凝土面、抹灰面相连时单披灰地仗工程施工应符合表11.5.12的规定。
表11.5.12 木结构面与混凝土面、抹灰面相连时单披灰地仗施工主要工序

注:表中“+”号表示应进行的工序。
11.5.13 混凝土面及抹灰面胶溶性单披灰地仗工程每道工序应待前道地仗灰干燥后,方可进行下道工序。
11.5.14 混凝土面及抹灰面胶溶性单披灰地仗施工应符合表11.5.14的规定。
表11.5.14 混凝土面及抹灰面胶溶性单披灰地仗施工主要工序


注:表中“+”号表示应进行的工序。
11.5.15 混凝土构件及抹灰表面做胶溶性地仗应符合下列规定:
1 混凝土表面的缺陷部位应采用水泥砂浆进行修补,修补质量的允许偏差和检验方法应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的相关规定;
2 当混凝土基层含水率大于10%时,应通过防潮湿处理后施工,可采用15%~20%浓度的氯化锌或硫酸锌溶液涂刷数遍,待干燥后除去盐碱等析出物;也可用15%的醋酸或5%浓度的盐酸溶液进行中和处理,再用清水冲洗干净,待干燥后可进行油灰地仗施工;
3 涂刷界面剂时,应采用刷子涂刷,并应随时搅拌均匀,涂刷应均匀一致、不漏刷,界面剂的浓度待干燥后,其表面不得结膜起亮;
4 磨通灰应采用金刚石打磨平整、光洁、无浮籽,打磨后应由上至下将表面的灰尘、杂物等清扫干净;
5 混凝土面应在通灰操油干燥后,进行中灰、细灰、磨细灰、钻生桐油施工,当混凝土构件与木构件交接时,应与木构件同步施工。
11.5.16 水泥胶灰地仗施工应符合下列规定:
1 混凝土抹灰面胶灰地仗应在基层处理完并检查合格后进行;
2 胶灰地仗的主要工序应符合表11.5.16的规定。
2 胶灰地仗的主要工序应符合表11.5.16的规定。
表11.5.16 胶灰地仗的主要工序

注:胶灰地仗也叫水泥胶灰地仗,主要材料是108胶和水泥,其配比为108胶∶42.5 水泥=1∶3~1∶5。
11.5.17 胶灰地仗基层的处理应符合下列规定:
1 基层应充分干燥;
2 高低不平处应用砂轮机打磨光滑平整;
3 存在形状不规则时,应用1∶2的聚合物水泥砂浆找抹圆方;
4 混凝土面的碱性可用弱酸性溶液刷2遍~3遍进行处理,最后应用清水洗净后做地仗,或可将混凝土构件隔一年后再做地仗。
11.5.18 胶灰地仗施工应符合下列规定:
2 高低不平处应用砂轮机打磨光滑平整;
3 存在形状不规则时,应用1∶2的聚合物水泥砂浆找抹圆方;
4 混凝土面的碱性可用弱酸性溶液刷2遍~3遍进行处理,最后应用清水洗净后做地仗,或可将混凝土构件隔一年后再做地仗。
11.5.18 胶灰地仗施工应符合下列规定:
1 基层处理应符合本标准第11.5.9条的规定,满涂聚乙烯醇缩甲醛胶结合层,应涂全、涂到位;
2 刮水泥胶灰三道,第一道应重点补平,第二道应基本补平、补直、补圆、补方,第三道披完应做到平、直、圆、方外,尚应做出线脚,达到设计的要求,每道灰刮完干燥后应打磨;
3 最后一道聚乙烯醇缩甲醛胶应涂满、涂全,为油漆做好准备。
11.5.19 漆灰地仗的主要工序应符合表11.5.19的规定。
2 刮水泥胶灰三道,第一道应重点补平,第二道应基本补平、补直、补圆、补方,第三道披完应做到平、直、圆、方外,尚应做出线脚,达到设计的要求,每道灰刮完干燥后应打磨;
3 最后一道聚乙烯醇缩甲醛胶应涂满、涂全,为油漆做好准备。
11.5.19 漆灰地仗的主要工序应符合表11.5.19的规定。
表11.5.19 漆灰地仗主要工序

1 抄生漆应用原生漆,其头道抄生漆可加入汽油,但不得大于10%,最后一道抄生漆不得加汽油;
2 捉缝灰、通灰、压布灰、细灰应用生漆加土籽灰或生漆加瓷粉,其比例为1∶1;使用土籽粉,在调细灰时应用碾细的土籽灰;使用瓷粉,在调压布灰和细灰时,应用碾细的瓷粉;
3 溜缝、糊布所用的漆灰,应用三份原生漆和一份土籽灰调匀使用。
11.5.21 漆灰地仗施工应符合下列规定:
2 捉缝灰、通灰、压布灰、细灰应用生漆加土籽灰或生漆加瓷粉,其比例为1∶1;使用土籽粉,在调细灰时应用碾细的土籽灰;使用瓷粉,在调压布灰和细灰时,应用碾细的瓷粉;
3 溜缝、糊布所用的漆灰,应用三份原生漆和一份土籽灰调匀使用。
11.5.21 漆灰地仗施工应符合下列规定:
1 基层处理应符合本标准第11.5.9条的规定。
2 生漆应刷均匀,无漏刷。最后一道抄生漆应随刷随用皮子或水布理开栓路。头道生漆干后,应采用金刚石通磨平整,清扫掸净。
3 应采用铁板将缝隙横掖竖划捉饱满,缺楞补齐,捉规矩,遇缝以整铁板灰捉出布口,以使布与缝灰结合牢固。缝灰干后,用金刚石通磨平整,应无飞翘、野灰等缺陷,并清扫掸净。
4 应以铁板宽度提出的缝隙布口将夏布斜剪成布条。按缝隙布口刷糊布漆,应薄厚均匀。布条应轧实贴牢,不得出现崩秧、窝浆。干后应采用金刚石磨平,无疙瘩为止,随后清扫掸净。
5 应采用皮子、板子、铁板竖通灰一道,并补平、刮直、找圆,干后应采用金刚石磨平,清扫、水布掸净。
6 应将夏布轧实贴牢,糊圆柱时应缠绕糊圆。干后应采用金刚石磨平,清扫、水布掸净。
7 应采用皮子、板子、铁板横压布一道,并刮平、衬圆、找直。干透后应以铲刀修整、金刚石磨平,清扫、水布掸净。
8 漆灰应采用铁板找灰,将楞角找出规矩。过线应用轧子轧成型。圆面应用皮子溜,接头位置应与压布灰错开。大平面应用板子过平、小面以铁板细平。接头应平整,细漆灰厚度约 2mm,细瓷粉漆灰由压布灰至细灰宜刮二、三道。
9 细漆灰干透后,应采用细金刚石蘸水磨平、直、圆,楞角应整齐,清水洗净,干后抄生漆,不得漏刷。
11.5.22 各种工程与基层的连接应牢固。地仗材料对人与环境应无有害影响。
11.5.23 地仗工程的施工应符合下列规定:
1 地仗工程所选用材料的品种、规格和颜色应符合设计要求和现行材料标准的规定,材料进场后应验收,合格后方可使用;
2 地仗材料的配合比、原材料、熬制材料和自加工材料的计量、搅拌应符合设计要求;
3 使麻糊布的工艺流程应按地仗砍净挠白、剁斧迹、撕缝、下竹钉或楦缝、除锈、汁浆、捉缝灰、通灰、使麻、糊布、压麻灰、压布灰、中灰、细灰、磨细灰和钻生油执行;
4 四道灰和三道灰地仗的工艺流程应按砍净挠白、剁斧迹、撕缝、楦缝除锈、汁浆、捉缝灰、通灰、中灰、细灰、磨细灰和钻生油执行,三道灰地仗应省去通灰;
5 二道灰地仗的工艺流程应按除铲、汁浆、捉中灰、找细灰或满细灰、操油执行。
11.5.24 传统建筑木基层面麻布油灰地仗材料应由油满、血料、砖灰、光油、清水等调配制成,并应由专人统一负责调配。传统建筑木基层麻布油灰地仗材料配比应按表11.5.24的规定执行。
表11.5.24 传统建筑木基层麻布油灰地仗材料配比


11.5.25 传统建筑木基层面与混凝土面、抹灰面相连构件单披灰地仗材料应由油满、血料、砖灰、光油、灰油、汽油、清水等调配制成,并应由专人统一负责调配。传统建筑木基层面与混凝土面、抹灰面相连的地仗均应采用相同的传统地仗做法。其材料配比应符合表11.5.25的规定。
表11.5.25 传统建筑木基层面与混凝土面、抹灰面相连地仗单披灰地仗材料配比

11.5.26 传统建筑混凝土面、抹灰面胶溶性单披灰地仗材料配比应符合表11.5.26-1的规定;当采用新做法时,应符合表11.5.26-2的规定;传统建筑混凝土面、抹灰面众霸胶容性单披灰地仗材料配比应符合表11.5.26-3的规定。
表11.5.26-1 传统建筑混凝土面、抹灰面胶溶性单披灰地仗材料配比(重量)(传统做法)

表11.5.26-2 传统建筑混凝土面、抹灰面胶溶性单披灰地仗材料配比(重量)(新做法)

表11.5.26-3 传统建筑混凝土面、抹灰面众霸胶溶性单披灰地仗材料配比(重量)(新做法)

表11.5.27 各种地仗的质量要求


条文说明
11.5.23 地仗工程的做法主要有两种:
1 上架大木和下架大木的使麻糊布做法;
2 四道灰三道灰以及二道灰做法。
目录
上节
下节
条文说明