粘胶纤维设备工程安装与质量验收规范 GB50750-2012
返 回
变小
变大
底 色

3.17 连续脱泡桶

3.17.1 连续脱泡桶安装允许偏差及检验方法应符合表3.17.1的规定。

表3.17.1 连续脱泡桶安装允许偏差及检验方法

3.17.2 桶体压力为0.2MPa,水压试验不得渗漏。

3.17.3 脱泡桶应抽真空试验,真空度为—0.099MPa,保压1h,真空度不应低于—0.090MPa。

3.17.4 进、出口阀门启闭应灵活,不得渗漏。