粘胶纤维设备工程安装与质量验收规范 GB50750-2012
3.16 板框过滤机
3.16.1 板框过滤机安装允许偏差及检验方法应符合表3.16.1的规定。
表3.16.1 板框过滤机安装允许偏差及检验方法
3.16.2 滤框和滤板结合面应紧密,不得有缝隙。
3.16.3 滤框和滤板凸耳孔边与周边应平齐。
3.16.4 液压系统试验,压力27.14MPa,保压5min,压降应小于3MPa。
目录
上节
下节
- 上一节:3.15 自动筛网滤机
- 下一节:3.17 连续脱泡桶