自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB50093-2013
返 回
变小
变大
底 色

8.4 气源管道

8.4.1  气源管道采用镀锌钢管时,应采用螺纹连接,拐弯处应采用弯头管件,连接处应密封。当缠绕密封带或涂抹密封胶时,不得使其进入管内。当采用无缝钢管时,应焊接连接,焊接时焊渣不得落入管内。

8.4.2  供气管道宜架空敷设,不宜在地表面或埋地敷设,并应避开高温、易受机械损伤、腐蚀、强烈振动及工艺管道或设备物料排放口等位置。

8.4.3  控制室内的气源总管的连续坡度不应小于1:500,并应在集液处安装排污阀,排污管口应远离仪表、电气设备和线路。装在过滤器下面的排污阀与地面间,应留有便于操作的空间。

8.4.4  气源系统的配管应整齐美观,其末端和集液处应有排污阀。水平干管上的支管引出口,应设置在干管的上方。

8.4.5  气源总管上引出的干管宜安装气源切断阀,并应符合设计文件的规定。

8.4.6  气源系统安装完毕后应进行吹扫,并应符合下列要求:

    1  吹扫前,应将控制室气源的入口、支管的入口和接至各用气设备的过滤减压阀进口断开并敞口,应先吹总管,再吹干管、支管及接至各仪表的管道。

    2  吹扫气应使用合格的仪表空气。 

    3  排出的吹扫气应用涂白漆的木制靶板检验,1min内板上无铁锈、尘土、水分或其他杂物时,可判为吹扫合格。

8.4.7  气源装置使用前,应按设计文件规定整定气源压力值。

条文说明

8.4.1  气源管道材质不应使用易发生内部锈蚀的材料。镀锌管安装若采用焊接连接,会破坏局部镀锌防腐层。进入的密封带和焊渣不易吹扫出去,易留在管壁或管子内部。本条规定是为了保证仪表空气的清洁。

8.4.2  靠近地表安装时气源管道易受到意外的机械损伤。埋入地下的气源管道投入使用时,若发生漏气不易发现,且影响气动仪表的可靠运行。

8.4.3  气源总管的疏水设施做到可靠、方便,管道坡度宜利于疏水,排污阀门便于操作,排污时防止将水喷到电气或仪表设备上。

8.4.4  本条规定利于气源管道中冷凝液的排出,防止干管中冷凝液进入支管。

8.4.5  本条规定为在气源系统增加用气设备或检修停气时能缩小影响设备运行的范围。

8.4.6  本条规定吹扫作业应按合理顺序进行。吹扫完毕应进行检查。

8.4.7  本条规定整定压力按照设计文件规定进行。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475