自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB50093-2013
8.3 气动信号管道
8.3.1 气动信号管道应采用紫铜管、不锈钢管或聚乙烯、尼龙管。
8.3.2 气动信号管道不宜有中间接头。当需设置中间接头连接时,应采用卡套式中间接头。管道终端应配装活动连接件。
8.3.3 气动信号管道应汇集成排敷设。
8.3.4 管缆的敷设应符合下列要求:
1 外观不应有明显的变形和损伤。
2 施工环境温度不应低于材料规定的最低环境温度。
3 敷设时,不应受机械损伤。
4 敷设后,应留有余量。
5 分支处宜设接管箱,接管箱的位置应便于维修。
条文说明
8.3.1 气动信号管道不宜选用易生锈、易老化、易产生内部脱落杂物的材料或管子,避免长期运行杂质进入气动元件引起堵塞。
8.3.2 气动信号管道的安装应满足拆装检修方便的要求,保证接头处复装时密封良好。本条规定不宜有中间接头,是为了减少可能的泄漏点。
8.3.4 管缆敷设时应保护管缆的内外层不受损伤,并便于维修。对施工环境温度的要求,参照管缆材料特性及制造厂技术文件中有关要求确定。聚氯乙烯材料使用温度范围一般要求在-15℃~55℃范围。对于尼龙或塑料管缆,特别应注重机械损伤,确保接头处的密封良好。
目录
上节
下节
条文说明