自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB50093-2013
返 回
变小
变大
底 色

6.10 执行器

6.10.1  控制阀的安装位置应便于观察、操作和维护。

6.10.2  执行机构应固定牢固,操作手轮应处在便于操作的位置。

6.10.3  安装用螺纹连接的小口径控制阀时,应装有可拆卸的活动连接件。

6.10.4  执行机构的机械传动应灵活,并应无松动和卡涩现象。

6.10.5  执行机构连杆的长度应能调节,并应使调节机构在全开到全关的范围内动作灵活、平稳。

6.10.6  当调节机构随同工艺管道产生热位移时,执行机构与调节机构的相对位置应保持不变。

6.10.7  气动及液动执行机构的连接管道和线路应有伸缩余度,不得妨碍执行机构的动作。

6.10.8  液动执行机构的安装位置宜低于控制器。当高于控制器时,液动执行机构和控制器间最大的高度差不应超过10m,且管道的集气处应有排气阀,靠近控制器处应有止回阀或自动切断阀。

6.10.9  电磁阀的进出口方位应安装正确。安装前应检查线圈与阀体间的绝缘电阻。

条文说明

6.10.1、6.10.2  控制阀的安装位置一般都在管道专业的施工图上标注并由管道专业安装,仪表专业予以配合。

6.10.6  本条规定是为了保证当工艺管道产生热位移时,不损坏控制机构和执行机构。

6.10.8  为保证控制系统管道内充满液体和液体内的气体能够顺利排出,液动执行机构的安装位置宜低于控制器。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475