自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB50093-2013
返 回
变小
变大
底 色

6.9 其他检测仪表

6.9.1  核辐射式密度计的安装应符合本规范第6.1.14条的规定。

6.9.2  噪声测量仪表的传声器的安装位置应有防止外部磁场、机械冲击和风力干扰的措施。

6.9.3  安装辐射式火焰探测器时,其探头上的小孔应对准火焰,并应采取防止炽热空气和炽热材料辐射进入探头的措施。

条文说明

6.9.1~6.9.3  这三条中的仪表不屈于通常所说的温度、压力、流量、物位、机械量、成分分析和物性检测仪表范围,故列为其他检测仪表。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475