发生炉煤气站设计规范 GB50195-2013
返 回
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 总则
2 术语
3 煤种选择
4 设计产量和质量
5 站区布置
6 设备选择
7 设备的安全
8 工艺布置
9 空气管道
10 辅助设施
11 煤和灰渣的贮运
12 给水、排水和循环水
13 热工测量和控制
14 采暖、通风和除尘
15 电气
16 建筑和结构
17 煤气管道
附录A 厂区架空煤气管道与建筑物、构筑物和管线的最小水平净距
附录B 厂区架空煤气管道与铁路、道路、架空电力线路和其他管道的最小交叉净距
附录C 厂区架空煤气管道与在同一支架上平行敷设的其他管道的最小水平净距
附录D 车间架空冷煤气管道与其他管线平行、垂直和交叉敷设的最小净距
本规范用词说明
引用标准名录
首页
下一页
京ICP备10045562号-28
京公网安备110105014475