发生炉煤气站设计规范 GB50195-2013
返 回
变小
变大
底 色

16 建筑和结构

16.0.1  煤气站生产的火灾危险性分类和厂房耐火等级,按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定,主厂房、煤气排送机间、煤气管道排水器室应属于乙类火灾危险性生产厂房,其建筑耐火等级不应低于二级。

16.0.2  加煤机与贮煤斗相连且为封闭建筑的主厂房贮煤层、煤气排送机间、煤气管道排水器室等有爆炸危险的厂房,应设置泄压设施,且应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

16.0.3  主厂房操作层宜采用封闭建筑,并应设通往煤气净化设备平台或热煤气用户的通道。

16.0.4  主厂房各层的安全出口数目不应少于2个。当每层建筑面积小于等于150m2,且同一时间生产人数不超过10人时,可设置一个安全出口。

16.0.5  主厂房的底层宜采用混凝土地面层,楼层宜采用防滑地砖面层。

16.0.6  煤气站排送机间应符合下列规定:

    1  应采用通风良好的封闭建筑,并应设有隔声的观察值班室;

    2  应设2个安全出口,当每层面积不大于150m2时可设一个。

16.0.7  煤气排送机间、鼓风机间应设有综合的噪声控制措施,设备基础应设有防振设施。

16.0.8  煤气站内的化验室、整流间、控制室和办公室,应采取防振动、防潮湿、防尘、噪声控制和降高温等措施。

16.0.9  室外煤气净化设备区宜铺设混凝土地坪。

16.0.10  室外煤气净化设备平台,宽度不应小于0.8m,平台面应有防滑措施;平台周围应设置栏杆,栏杆高度应为1.2m,栏杆底应设150mm高挡板;平台扶梯宜有斜度,竖直梯2m以上部分应设护笼。

16.0.11  室外净化设备联合平台的安全出口不应少于2个,当长度不超过15m的平台可设1个安全出口。平台通往地面的扶梯、相邻平台和厂房的走道,均可视为安全出口。平台最远处至安全出口的距离不应超过25m。

16.0.12  水沟、沉淀池、调节池和焦油池应采用钢筋混凝土结构。水沟和焦油沟应设盖板,其顶面标高在室内部分应与室内地坪相同,在室外部分应高出附近地面并不小于150mm。

16.0.13  煤气站主厂房设计时应预留能通过煤气发生炉最大搬运件的安装洞,安装洞可结合门窗洞或在非承重墙处设置。

16.0.14  煤气站的柱距、跨度、层高,在满足工艺设计的前提下,宜符合现行国家标准《厂房建筑模数协调标准》GB/T 50006的规定。

16.0.15  需扩建的煤气站,应合理规划预留扩建场所。

16.0.16  煤气站的辅助用房基本卫生要求应符合国家现行标准《工业企业设计卫生标准》GBZ 1的有关规定。

16.0.17  煤气站的楼层地面和屋面的荷载,应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定确定。

条文说明

16.0.3  主厂房操作层为工人操作频繁的场所,敞开式建筑的工作条件差,宜采用封闭建筑。

16.0.5  主厂房底层为除渣间,采用混凝土地面,楼层采用防滑地砖地面,是便于清扫,改善工作条件。

16.0.6  煤气站排送机间采用封闭建筑是为了避免设备被日晒雨淋和防止设备运转噪声对环境的污染。为了便于观察设备的运行,需设隔声值班室,且安装视野良好的观察窗。

16.0.7  为防止噪声对劳动及周围环境的影响,在厂房设计时要按照现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GBJ 87-85及《声环境质量标准》GB 3096-2008考虑噪声综合控制措施,在设备基础设计时,应根据设备的性能,按照现行国家标准《隔振设计规范》GB 50463的有关规定设计。

16.0.8  化验室、整流间内有精密仪器仪表,要采取防振、防潮、防尘、噪声控制等措施,确保设备正常使用。办公室要求安静、舒适的良好工作环境,在房间的布置上要根据使用要求合理安排。

16.0.9  室外净化设备区有焦油、污水等,易对地面污染,铺设混凝土地坪,有利于清洁卫生,保护环境,方便操作。

16.0.10  本条规定的数值是参考现行国家标准《固定式钢梯及平台安全要求》GB 4053.3的规定制定的。

16.0.11  本条是参照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016“乙类生产多层厂房的安全疏散距离为50m”的规定,但考虑到煤气净化设备的平台扶梯大多数为钢结构,其耐火极限比钢筋混凝土结构低,且平台扶梯系敞开式,没有楼梯间,为了工作人员安全疏散到地面,故规定由平台上最远工作地点至平台安全出口的距离不应大于25m。并参照现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160的有关规定,规定甲、乙、丙类塔区联合平台以及其他工艺设备和大型容器或容器组的平台,均应设置不少于2个通往地面的梯子作为安全出口,与相邻平台连通的走桥也可作为安全出口,但长度不大于15m的乙、丙类平台,可只设1个梯子。故本条据此亦规定长度不大于15m的平台,可只设1个安全出口。

16.0.12  采用钢筋混凝土结构,主要是防渗漏,防止污染地下水,如果采用砖砌体达不到此要求。水沟、焦油沟设盖板,防止外界杂物混入水和焦油中,同时防止水及焦油的蒸汽向外界散发以保护环境。沟顶标高高出附近地面的目的是防止地面水侵入循环水、焦油中。

16.0.13  煤气站设计,设备安装孔洞的尺寸由设备提出,土建专业可结合门窗洞口统一考虑设置。