地下水封石洞油库施工及验收规范 GB50996-2014
返 回
变小
变大
底 色

10.5 钢架

10.5.1  钢架加工尺寸及焊接质量应符合设计要求。

10.5.2  钢架安装应符合下列要求:

    1  钢架应在初喷混凝土后进行架设;

    2  安装基础应清理干净并坚实,松软地基可采用钢板、钢座支垫等措施控制拱架沉降;

    3  钢架与锁脚锚杆端部应焊接牢固;

    4  相邻钢架应采用连接钢筋焊接连接,连接钢筋直径不宜小于22mm,环向间距不宜大于1m。

10.5.3  钢架应与喷混凝土形成一体,钢架与围岩间的间隙应喷混凝土充填密实;钢架保护层厚度不宜小于40mm。
 

条文说明

10.5.2  钢架在开挖后立即架设能起到立即支护的作用,且有较大的承载能力,可以在喷射混凝土施工前和施工后早期强度形成以前及单独使用时单独承载。在钢架设锁脚锚杆(管)或纵向托梁是防止钢拱架(格栅)拱脚下沉、变形的有效措施。钢架与钢架之间的沿隧道纵向采用钢筋焊接方式连接,是为了提高钢架整体稳定性,在坍方地段或大变形地段应更加重视纵向连接。

10.5.3  钢架喷射混凝土作业的关键是保证钢架与壁面之间的混凝土充填密实,这就要求掌握好喷射方向和顺序。施工时首先喷射钢架与壁面之间的混凝土,待钢架与壁面之间及钢架周围填满混凝土之后,再喷射钢架之间的混凝土。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475