地下水封石洞油库施工及验收规范 GB50996-2014
10.4 金属网
10.4.1 金属网加工应符合下列要求:
1 网格间距允许偏差应为±10mm;
2 网片网幅应根据作业部位、搬用、铺设难易等因素确定。
10.4.2 金属网安装应符合下列要求:
1 网片与网片间搭接长度不得小于200mm;
2 金属网应与锚杆端头或其他固定装置连接牢固;
3 金属网应随受喷面起伏铺设;
4 采用双层金属网时,第二层应在第一层被喷射混凝土全部覆盖后再进行铺设;
5 金属网铺设时,应绑扎牢固,并应能承受喷射混凝土凝结前的重力;
6 当设有钢架时,金属网应铺设在钢架间外侧。
条文说明
10.4.2 本条规定了金属网的安装应遵循的基本要求。说明如下:
4 采用双层钢筋网时,第一层钢筋网被混凝土覆盖后再铺设第二层钢筋网,有利于减少喷射作业过程中物料的回弹率,增加钢筋与壁面之间喷射混凝土的密实性。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:10.3 喷射混凝土
- 下一节:10.5 钢架