地下水封石洞油库施工及验收规范 GB50996-2014
7.4 质量验收
Ⅰ 主控项目
7.4.1 明槽、明洞及洞口段的边坡、仰坡开挖坡度应每20m检查一个断面,坡度不得大于设计值。
7.4.2 砌石砂浆及混凝土强度应满足设计要求。
Ⅱ 一般项目
7.4.3 明洞、支挡结构基础施工前,应按设计要求进行基坑验槽。
7.4.4 挡土墙断面尺寸误差及检验方法应符合表7.4.4的规定。
表7.4.4 挡土墙断面尺寸误差及检验方法
7.4.5 锚喷支护应符合本规范第10章的规定。
7.4.6 明槽边坡、仰坡和支挡结构基坑结构尺寸允许偏差值及检验方法应符合表7.4.6的规定。
表7.4.6 明槽边坡、仰坡和支挡结构基坑结构尺寸允许偏差值及检验方法
7.4.7 明槽顶截水沟、巷道内水沟施工质量及检验方法应符合表7.4.7的规定。
表7.4.7 明槽顶截水沟、巷道内水沟施工质量及检验方法
7.4.8 洞口段混凝土支护结构尺寸、强度应符合本规范第10章的规定。