地下水封石洞油库施工及验收规范 GB50996-2014
7.3 洞口段
7.3.1 洞口段工程宜避开雨季及严寒季节施工。
7.3.2 洞口段施工前,洞顶地表水的处理应符合下列要求:
1 洞顶边坡、仰坡的排水系统宜在边坡、仰坡开挖及雨季前完成;
2 结合现场地形,洞口边坡、仰坡应进行坡面防渗水防护,坡面宜采用喷锚或砌石护面,坡顶宜绿化处理;
3 洞顶溪沟或排水沟槽宜采用浆砌片石或混凝土铺砌;
4 洞口顶部地表的凹坑应填平并进行地表防渗水处理。
7.3.3 当洞口位于软弱、松散地层或堆积层时,应先加固后开挖。根据不良地质条件和地下水严重渗漏情况,可采用管棚、注浆、旋喷或井点降水等措施加固后开挖,加固施工质量应符合国家现行有关标准的规定和设计要求。
7.3.4 洞口段施工安排应符合下列要求:
1 洞口段施工前,应先检查边坡、仰坡以上的山坡稳定情况,清除危石;
2 洞口段施工期间应实施不间断监测和防护;
3 洞口段边坡、仰坡防护应符合设计要求和环境保护、水土保持的有关规定;
4 洞口段开挖至设计标高后,应进行排水设施施工,排水设施施工应与洞外排水系统协调进行。
条文说明
7.3.2 本条规定了施工前洞顶地表水处理应遵循的原则。
7.3.4 本条规定了洞口段施工过程中应注意的事项。
目录
上节
下节
条文说明