有色金属冶炼厂电力设计规范 GB50673-2011
返 回
变小
变大
底 色

11.2 氯化竖式炉、钛熔矿炉与纯硅炉

11.2.1  氯化竖式炉上、下两排电极,应分别由两台规格相同的变压器供电,当两台变压器由同一干线供电时,过负荷保护应分别装设。

11.2.2  氯化竖式炉变压器应带有载调压开关,两台变压器应能分别调节负荷。

11.2.3  短网母线连接应采用焊接;铜铝接头宜通过铜铝过渡板焊接。氯化竖式炉母线穿墙处应严密封堵;车间内的母线应涂防腐漆保护。

11.2.4  氯化竖式炉电控设备与过程控制仪表设备,应设置在同一主控室内。主控室宜设可观察操作区的双层密闭观察窗及视频监视系统;与操作区的隔墙不宜开设活动门窗;地坪应高出操作层100mm。

11.2.5  氯化竖式炉控制室控制屏的防护等级宜为IP54。

11.2.6  钛熔矿炉应按电弧炉配置电气设备;纯硅炉应按矿热炉配置电气设备。

11.2.7  钛熔矿炉装置的工作短路电流,不应大于电炉变压器额定电流的3倍;当采用电抗器限制短路电流时,电抗器可不设旁路开关。

11.2.8  钛熔矿炉和纯硅炉宜设电极自动调整装置。

11.2.9  钛熔矿炉和纯硅炉变压器,应采用一次抽头的单级有载调压电炉变压器,并应设置具有可频繁操作性能的操作断路器。

11.2.10  钛熔矿炉和纯硅炉变压器,宜设置在电炉操作层的同一层平面。

11.2.11  电炉短网母线的电流密度宜为:铜,1.0A/m㎡~1.2A/m㎡;铝,0.6A/m㎡~0.75A/m㎡。

11.2.12  氯化竖式炉、钛熔矿炉与纯硅炉的电力设计,除应执行本规范规定外,尚应符合现行国家标准《电热设备电力装置设计规范》GB 50056的有关规定。
 

条文说明

 

11.2.1、11.2.2  竖式氯化炉由上、下两个加热反应区组成,因上、下炉区的负荷不一致,所以过负荷保护应分别装设,但电炉变压器规格应相同,以便于订货和维护检修。正因为上、下炉区负荷不一致,且波动,才各带有载分接开关调压,使电炉变压器不过负荷,保证电炉能正常生产。

11.2.3  竖式氯化炉操作层分三层,厂房三楼比一、二楼腐蚀更严重,所以车间内的母线,无论是铝或铜都要求涂防腐漆保护。

11.2.7  因钛熔矿炉生产周期短,炉况又是不断变化的,一炉的冶炼周期是从矿热炉开始,至电弧炉结束,中间还有一个由矿热炉冶炼转入电弧炉冶炼的过渡阶段。所以,限流电抗器可不设旁路短接开关。

11.2.8  钛熔矿炉和纯硅炉的电极调节频繁,所以一般都设有电极自动调整装置。

11.2.10  电炉变压器设在操作层,可减少短网长度,降低损耗。增加并联电容器补偿装置可以提高功率因数,减少能量损失。
 

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475