有色金属冶炼厂电力设计规范 GB50673-2011
返 回
变小
变大
底 色

11.1 一般规定

11.1.1  整流所自用电,镁氯压机室、净气室、氯化车间和全厂性水泵站,应设置两台变压器,双回路供电,每台变压器应能满足全部负荷的100%的用电需要。

11.1.2  镁电解车间、钛氯化精制车间和还原蒸馏车间,应设置两台变压器,双回路供电,每台变压器应能满足全部负荷的100%的用电需要。若负荷较小可设置一台变压器,但应设低压侧联络线。

11.1.3  镁电解车间不得将大地电位导入电解槽操作区,并应采取下列措施:

    1  车间低压配电系统应采用380V,IT系统,电解槽启动烤槽变压器应采用移动式,干线供电。IT系统应设置接地监测装置。用电设备的外露可导电部分应可靠接地。

    2  烤钩器、电解槽烘槽加热器、真空抬包、带刮板氯气导管、氯气管道清理机、起重机、高温熔体泵、阴极清刷车和移动风机等设备,应经隔离变压器供电,隔离变压器室应采取通风设施。

11.1.4  镁电解车间起重机吊钩对地应有三级绝缘,其要求可按本规范第10.1.11条的规定执行。

11.1.5  镁电解车间电气设备的接地干线,可利用起重机轨道,并应符合本规范第10.1.10条的规定。

11.1.6  镁电解车间起重机滑触线应采用安全滑触线,应由车间变电所不同母线段的两回路供电,并应设切换开关。镁电解电气设备应采用防腐型。

11.1.7  大、中型镁与钛和工业硅配料车间的物料输送系统,应采用计算机装置实现集中联锁控制,在胶带输送机盼两侧应装设不能自动复位的拉绳断电开关。

11.1.8  镁电解车间照明,应符合下列规定:

    1  车间应设两台380/220V专用照明变压器,并与配电箱一起放置通廊内;距直流母线4m内的照明设备应经隔离变压器供电。

    2  一楼平面照明应采用36V电压。

11.1.9  镁氯化车间的氯化部,电解车间与氯压机室,钛配料车间的熔炼部、氯化部与精制部、还原蒸馏部,液氯库均应设置应急照明。

11.1.10  蒸馏还原炉的电加热元件的调控开关,宜采用晶闸管无触点开关,并应通过计算机装置实现过程控制。

11.1.11  蒸馏还原炉过液管的密闭加热器,应采用二次电压低于110V的隔离变压器供电。

11.1.12  蒸馏还原炉仪表控制电源,应采用双电源、双回路供电,并应装设备用电源自动投入装置。

11.1.13  氯化腐蚀场所的起重机,应采用塑料拖动器带动的软电缆供电。

11.1.14  钛氯化的油焦烘干、混合系统,宜采用PLC集中控制;给料机宜采用变频调速。

11.1.15  钛氯化、精制车间变(配)电所,宜为独立式车间变(配)电所。

11.1.16  蒸馏还原炉滑阀真空泵与其入口的电动或电磁阀门,应设延时开闭阀门的联锁控制。

11.1.17  检修照明变压器,氯化部宜采用固定式;其他厂房可采用移动式。
 

条文说明

 

11.1.1、11.1.2  主要生产车间的一级和二级负荷约占95%以上,所以应设两台变压器,两个电源供电。变压器按100%备用从经济上讲与按70%备用费用增加不多,却增加了可靠性。

11.1.3  镁电解车间采取的措施。

    2  隔离变压器室夏季温度较高,所以需设强制排风设施。

11.1.6  镁电解车间湿度大,腐蚀性强,电器设备应采用防腐型。

11.1.7  配料车间为多尘场所,为提高控制可靠性和改善劳动条件,故规定采用PLC集中联锁控制。工业硅配料中的木炭是由胶带输送机传送的,工人须将没烧透的木头挑除,在胶带输送机的两侧装设拉绳断电开关,是为了工人操作不慎绞进胶带时可以自救。

11.1.8、11.1.9  根据《有色冶金工厂安全技术规程》制定的,其理由如下:

    1  镁电解车间照明设380V/220V专用变压器,是因为低压配电采用IT系统。

    2  条文中所指各部分一旦停电需进行诸如手动关闭氯气阀门等应急工作,否则氯气会大量溢漏。

    3  经隔离变压器供电是为了防止将零电位引入直流供电系统,而造成接地事故。

11.1.10  对电加热元件用交流接触器分段投切方式,虽能满足工艺生产控制温度的要求,但接触器数量多、体积大,安装占地面积大;动作频繁,即使加大接触器容量,其使用时间短而易损坏,电能损失大,响应速度慢。为克服以上欠缺建议采用无触点开关,与PLC配合使用,可提高其监控水平,实现蒸馏还原炉基础自动和集散型控制管理。

11.1.11  蒸馏还原炉过液管狭窄,加热元件易烧断和接地。为提高生产的安全可靠性,经隔离变压器供电,在加热元件一相接地时可继续生产,直到反应完成,否则产品凝固,设备受损,还会溢漏氯气污染环境。

11.1.12  蒸馏还原炉生产在密闭电加热罐中进行,炉内工况全靠仪表检测,所以仪表对控制电源可靠性要求很高。

11.1.13  镁氯化部、镁电解部、钛氯化部、钛精制部均为较严重的氯气腐蚀场所。一般桥式起重机是采用塑料拖动器在工字钢上带动软电缆供电;电动葫芦是镍铬线挂镍铬环带动软电缆供电。

11.1.15  钛氯化、钛精制车间内,氯气对电气设备腐蚀较严重,车间变电所离开一段距离对减轻腐蚀,提高供电可靠性有利。例如,某钛厂的氯化、精制车间变电所建在环境较好,隔一段距离的冷冻站处,取得了较好效果。
 

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475