压型金属板工程应用技术规范 GB50896-2013
D.3 试验装置
D.3.1 压型金属板屋面系统抗风揭试验设备应为一个钢制压力容器,屋面系统样品应安装在压力容器上部。应根据试验程序向容器空腔中充气,并应在屋面系统测试样品的底部产生一定等级的气压。
D.3.2 钢制压力容器尺寸应为3.66m×7.32m,框架结构应焊接牢固,容器底部应采用钢板封板,钢板封板应与上部的钢梁点焊固定,并应与周边钢框架连续焊接。
D.3.3 密封的压力容器应设置进气管进气、排气。在压力容器底部,应均匀布置进气口。容器底部应设置开孔用于连接压力计,并作为排水孔。当样品安装时,应在钢梁与样品龙骨间设置泡沫垫片。当铺设聚乙烯膜时,应有足够大尺寸并应保持松弛。
D.3.4 空气应通过涡轮增压装置提供。进气调节和排气均应通过蝶阀手动操作。充气压力应通过液压校准仪读数。
目录
上节
下节
- 上一节:D.2 试验方法
- 下一节:D.4 试验样品要求