压型金属板工程应用技术规范 GB50896-2013
返 回
变小
变大
底 色

D.2 试验方法

D.2.1  压型金属板屋面系统抗风揭试验设备应适用于水平安装的试验样品。

D.2.2  试验样品应包括支承结构及完整的屋面系统。试验样品应安装在压力容器上,在压力容器的顶部和样品龙骨间宜采用发泡聚氨酯填充密封。测试样品龙骨与压力容器间应设置支承连接点。安装屋面系统样品前,应将聚乙烯膜铺设在龙骨框架内,将试验过程中施加的所有荷载直接传递给屋面板。

D.2.3  当空气持续地加压至容器中时,应在屋面底部形成压力,模拟实际屋面承受风荷载状况。加压时应保持一定时间,并应补充由于漏气而导致的压力损失。 

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475