压型金属板工程应用技术规范 GB50896-2013
9.7 节点安装验收
Ⅰ 主控项目
9.7.1 变形缝、屋脊、檐口、山墙、穿透构件、天窗周边、门窗洞口、转角等部位的连接应符合设计要求和本规范的规定。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察和尺量检查。
9.7.2 压型金属板板搭接部位、各连接节点部位应密封完整、连续,防水可靠。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查和雨后或淋水检验。
Ⅱ 一般项目
9.7.3 泛水板安装的直线度允许偏差应符合本规范表8.3.5的规定。
检查数量:每20m长度应抽查1处,且不应少于2处。
检验方法:用拉线、吊线和钢尺检查。
9.7.4 变形缝、屋脊、檐口、山墙、穿透构件、天窗周边、门窗洞口、转角等连接部位表面应清洁干净,不应有施工残留物和污物。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
目录
上节
下节
- 上一节:9.6 压型金属板安装验收
- 下一节:10 维护与维修