压型金属板工程应用技术规范 GB50896-2013
返 回
变小
变大
底 色

9.6 压型金属板安装验收

Ⅰ  主控项目

9.6.1  压型金属板、泛水板等应固定可靠、牢固,防腐涂料涂刷和密封材料敷设应完好,连接件数量、间距应符合设计要求和本规范的规定。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察和尺量检查。 

9.6.2  扣合型和咬合型压型金属板板肋与连接,应扣合、咬合牢固,无开裂、脱落现象。

    检查数量:每50m应抽查一处,每处1m~2m,且不得少于3处。

    检验方法:观察和尺量检查。

9.6.3  连接压型金属板、泛水板采用的自攻螺钉、铆钉、射钉其规格尺寸及间距、边距等应符合设计要求和本规范的规定。

    检查数量:按连接节点数抽查10%,且不应少于3处。

    检验方法:观察和尺量检查。

9.6.4  压型金属板搭接长度应符合设计要求,且应符合本规范第5.2.8条和第5.2.9条的规定。

    检查数量:按搭接部位总长度抽查10%,且不应少于10m。

    检验方法:观察和尺量检查。

9.6.5  压型金属板墙面的造型和立面分格应符合设计要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察和尺量检查。

9.6.6  压型金属板屋面应防水可靠,不得出现渗漏。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察检查和雨后或淋水检验。

Ⅱ  一般项目

9.6.7  压型金属板安装应平整、顺直,板面不应有施工残留物和污物。檐口和墙面下端应呈直线,不应有未经处理的错钻孔洞。

    检查数量:按面积抽查10%,且不应少于10m²。

    检验方法:观察检查。

9.6.8  压型金属板安装的允许偏差应符合本规范表8.3.5的规定。

    检查数量:每20m长度应抽查1处,不应少于2处。

    检验方法:用拉线、吊线和钢尺检查。

9.6.9  连接压型金属板、泛水板采用的自攻螺钉、铆钉、射钉等与被连接板应紧固密贴,外观排列整齐。

    检查数量:按连接节点数抽查10%,且不应少于3处。

    检验方法:观察或用小锤敲击检查。