压型金属板工程应用技术规范 GB50896-2013
返 回
变小
变大
底 色

前言

中华人民共和国国家标准

压型金属板工程应用技术规范

Technical code for application of profiled metal sheets

GB 50896-2013

主编部门:中国冶金建设协会

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2014年7月1日
 

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第264号

住房城乡建设部关于发布国家标准《压型金属板工程应用技术规范》的公告

    现批准《压型金属板工程应用技术规范》为国家标准,编号为GB 50896-2013,自2014年7月1日起实施。其中,第8.3.1条为强制性条文,必须严格执行。

    本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部  

2013年12月19日

 

    本规范是根据原建设部《关于印发<2005年工程建设标准规范制定、修订计划(第二批)>的通知》(建标函[2005]124号)的要求,由中冶建筑研究总院有限公司会同有关单位共同编制完成的。

    本规范共分10章和5个附录。主要内容有:总则,术语和符号,基本规定,材料,建筑设计,结构设计与计算,加工、运输及贮存,安装,验收,维护与维修等。

    本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

    本规范由住房城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国冶金建设协会负责日常管理,中冶建筑研究总院有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议,请寄送至中冶建筑研究总院有限公司《压型金属板工程应用技术规范》国家标准管理组(地址:北京市海淀区西土城路33号,邮政编码:100088)。

    本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:

    主编单位:中冶建筑研究总院有限公司

    参编单位:精工工业建筑系统有限公司

              国家钢结构工程技术研究中心

              西安建筑科技大学

              中国建筑西南建筑设计研究院

              中国京冶工程技术有限公司

              多维联合集团有限公司

              霍高文建筑系统(广州)有限公司

              巴特勒(上海)有限公司

              美建建筑系统(中国)有限公司

              美联钢结构建筑系统(上海)有限公司

              山东万事达建筑钢品科技有限公司

              北京北方空间钢结构有限公司

              北方赤晓组合房屋(廊坊)有限公司

              上海亚泽金属屋面系统股份有限公司

    主要起草人:吴明超  蔡昭昀  黄唯  沈利江  徐国军 刘毅  吴耀华  杨应华  钱方  于东 林莉  李小明  王保强  张辉  李宏 王赛宁  尹军  刘承宗  宋文  杨志勇 唐潮  盖力  徐廷波  夏新  周建锋 王菠  徐胄  胡全成

    主要审查人:陈禄如  柴昶  乐嘉龙  郭启蛟  徐厚军 贺贤娟  朱志远  朱勇军  陈革

条文说明

    《压型金属板工程应用技术规范》GB 50896-2013经住房城乡建设部2013年12月19日以第264号公告批准、发布。

    本规范制定过程中,编制组进行了广泛的调查和研究,总结了近年来我国压型金属板的实际应用经验,同时参考了国外先进技术标准,通过广泛征求有关方面意见,并协调相关标准,对压型金属板的应用作出了具体规定。 

    为便于广大设计、施工、科研、工程质量监督、使用方等有关单位在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明,对强制性条文的强制性理由作了解释。但是,本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

目录 上节 下节 条文说明