风力发电场设计规范 GB51096-2015
返 回
变小
变大
底 色

前言

中华人民共和国国家标准

风力发电场设计规范

Code for design of wind farm

GB 51096-2015

主编单位:中国电力企业联合会

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2015年11月1日
 

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第772号

住房城乡建设部关于发布国家标准《风力发电场设计规范》的公告
 

    现批准《风力发电场设计规范》为国家标准,编号为GB 51096-2015,自2015年11月1日起实施。其中,第9.2.2条为强制性条文,必须严格执行。

    本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2015年3月8日
 

     本规范是根据住房城乡建设部《关于印发<2010年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2010]43号)的要求,由中国电力企业联合会和中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司会同有关单位编制而成。

    本规范编制过程中,编制组经广泛调查研究,认真总结我国风力发电多年的工程经验,参考有关国内标准和国外标准,并在广泛征求意见的基础上,最后经审查定稿。

    本规范共分15章,主要技术内容包括:总则、术语、风能资源及发电量计算、总体设计、电力系统、风力发电机组、电气、辅助及附属设施、建筑结构、施工组织设计、环境保护与水土保持、劳动安全与职业卫生、消防、海上风力发电场、信息系统。

    本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

    本规范由住房城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国电力企业联合会负责日常管理,由中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程如有意见或建议,请寄送中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司新能源工程事业部《风力发电场设计规范》管理组(地址:北京市西城区黄寺大街甲24号,邮政编码:100120),以便今后修订时参考。

    本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:

    主编单位:中国电力企业联合会

              中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司

    参编单位:华东电力设计院

              上海勘测设计研究院

              河北省电力勘测设计研究院

              内蒙古电力勘测设计院

              新疆电力设计院

              龙源电力集团股份有限公司

              北京乾华科技发展有限公司

              中国民航机场建设集团公司

    主要起草人:李惠民  田景奎  汪毅  姚鹏  林毅峰 宋强  秦初升  车利军  韩冰  叶留金 贺广零  赵丽霞  毛启静  武耀勇  郑洪有 任秀丽  钟祖林  王继先  张进  李磊 李哲  罗克宇  唐振宁  姜广绪  杨东 周晓  陶黎峰  郭燕容  张火云  胡晓辉 屈昕明  黄平  王俊花  马毅  张晓威 马建春  邹娅  巴德新  秦东平  王雪松 张哲  江波  宋础  杨永辉  彭怀午 姜世平  乔铭  牟磊  叶祖林  袁金西 张国珍  杨胜铭  郑艳波  刘敏  马泳

    主要审查人:王聪生  许松林  周厚贵  范高锋  曾杰 田龙虎  张文忠  李怀普  李启钊  吴启仁 秦学林  孙湧  张洪亮  杨振斌  王敏 陈默子  安永尧  张树森  秦海岩  鹿浩 武健  周冰  池钊伟  陈亮  何卫星 韦锡坚  曹连山  毛戈

条文说明

    《风力发电场设计规范》GB 51096-2015,经住房城乡建设部2015年3月8日以第772号公告批准发布。

    本规范制定过程中,编制组进行了广泛、深入的调查研究,总结了我国在风力发电场建设中的实践经验,同时参考了国外先进技术法规、技术标准。

    为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,《风力发电场设计规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事宜进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由作了解释。但是,本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

目录 上节 下节 条文说明