干粉灭火装置 XF602-2013
返 回
变小
变大
底 色

7.14 灭火试验

7.14.1 全淹没灭火试验
7.14.1.1 试验准备
    根据生产单位确定的灭火装置实际保护能力建立试验空间模型及确定A类和B类火灾模型。
    将试验所需灭火装置安装在试验空间内,进行冷喷试验,测出试验空间内的最不利点,将火灾模型置于最不利点处。
    温度传感器采用K型热电偶,直径不大于1mm,距燃料盘上沿30mm。
    在灭火装置启动时,试验空间内的空气中氧含量不应低于正常大气条件下空气中氧含量0.5%(体积比)。试验时,由燃烧生成物引起的氧浓度变化不应超过1.5%(体积比)。
7.14.1.2 B类火灭火试验
7.14.1.2.1 火灾模型
    火灾模型为灭火油盘与油罐。灭火油盘为钢质正方形油盘,面积0.25m2±0.02m2,高106mm,钢板厚度不小于2mm。油盘底部距地面600mm。将油盘加入12.5L 93号汽油,油盘底部垫水,液面距油盘上沿50mm。
    油罐为钢质圆形试验罐,内径75mm~90mm,高不小于100mm,壁厚不小于2mm,试验罐底部垫水,上部加50mm高度的93号汽油,液面距试验罐口10mm~20mm;
    将四个试验罐置于试验空间四墙面对角位置,两上两下交错放置。下角试验罐置于地面上,距墙50mm。上角试验罐口距吊顶300mm,距墙50mm。
7.14.1.2.2 试验程序
    开启测温仪表,使之处于正常工作状态。点燃油盘和试验罐,预燃30s,关闭试验空间所有开口(泄压口除外),手动启动灭火装置灭火;观测试验罐灭火时间宜采用摄像或测温法。记录试验结果。
7.14.1.3 A类火灭火试验
7.14.1.3.1 火灾模型
    火灾模型为灭火木垛。木材采用云杉、冷杉或密度相当的松木,含水率9%~13%。木垛由四层构成,每层六根方木。方木横截面为40mm×40mm,长450mm±50mm。(如果保护空间较小,则火灾模型相对改变)。木垛层间呈直角交错放置,每层的方木之间间隔均匀摆成正方形,将方木及层间钉起来形成木垛。引燃油盘采用7.14.1.2 B类火灭火试验用油盘。木垛底部距地面600mm。
7.14.1.3.2 试验程序
    将木垛放在钢质试验架上,油盘置于木垛正下方,油盘上沿距木垛底部300mm ,试验架的结构应使木垛底部充分暴露在大气中。如在试验空间外引燃木垛,不应受阳光、雨雪等天气条件影响,风速不大于3m/s,必要时可采取适当防风措施;如在室内引燃木垛时,室内空间体积应大于六倍试验空间体积。将1.6L 93号汽油注入油盘,点燃后引燃木垛自由燃烧3min,汽油耗尽后,木垛继续燃烧3min。在试验空间外总预燃时间为(360~370)s,预燃结束后将引燃盘撤出。关闭试验空间所有开口,手动启动灭火装置灭火。记录试验结果。
7.14.2 局部应用灭火试验
7.14.2.1 试验准备
    灭火油盘与木垛的选取和试验准备要求如下:
    a)灭火油盘与木垛的选取。灭火油盘与木垛由生产单位确定,且宜符合表5或表6的规定。根据灭火装置实际灭火能力进行试验。
    b)试验准备的要求。灭火试验可在室外进行,但风速不应大于3m/s,若在室内进行灭火试验,室内空间体积应大于六倍试验空间体积。
      按生产单位的设计安装灭火装置。
 表5 A类火试验火灾模型
表6 B类火试验火灾模型 
7.14.2.2 B类火灭火试验
    点燃油盘中的汽油,预燃30s,自动启动或手动启动灭火装置。
    记录试验结果。
7.14.2.3 A类火灭火试验
    点燃引燃盘中的汽油引燃木垛,使木垛燃烧2min,撤去引燃盘,手动启动灭火装置。
    记录试验结果。
7.14.3 保护面积灭火试验
7.14.3.1 B类火灭火试验
7.14.3.1.1 灭火油盘
    灭火油盘采用表6中2B级灭火油盘;燃料为93号汽油。
7.14.3.1.2 试验程序
    按表6规定向油盘内加入水和汽油。在生产单位公布的保护直径圆周上以内切方式任意放置至少3个2B级火灾模型。灭火装置按生产单位规定进行布置。点燃油盘,自由燃烧30s 后,启动灭火装置。
    记录试验结果。
7.14.3.2 A 类火保护面积灭火试验
7.14.3.2.1 灭火木垛
    灭火木垛的木材采用云杉、冷杉或密度相当的松木,含水率9%~13 % 。木垛由6层构成,每层4根方木。方木横截面为40mm×40mm,长450mm±50mm 。木垛层间呈直角交错放置,每层的方木之间间隔均匀摆成正方形,将方木及层间钉起来形成木垛。
    引燃油盘采用7.14.1.2 B类火灭火试验用油盘;木垛底部距地面200 mm。
7.14.3.2.2 试验程序
    在生产单位公布的保护直径圆周上以内切方式任意放置至少3个木垛。木垛均匀布置;灭火装置布置应符合生产单位的规定。如生产单位规定灭火装置不同的布置方式,应分别进行试验;将木垛放在钢质试验架上,引燃油盘置于木垛正下方,引燃油盘上沿距木垛底部300mm ,试验架的结构应使木垛底部充分暴露在大气中。将1.2L汽油注入引燃油盘,引燃木垛自由燃烧2min;如在试验空间外引燃木垛,应保证不受阳光、雨雪等天气条件影响,风速不大于3m/s。如在室内引燃木垛时,室内空间体积应大于六倍试验空间体积。启动灭火装置。记录试验结果。
7.14.4 发动机舱灭火试验
7.14.4.1 发动机舱(客车)灭火试验
7.14.4.1.1 试验空间和试验模型
    采用模拟客车类发动机舱的金属箱,金属箱的尺寸为2400mm×1500mm ×1400mm,金属箱底面有1/2的面积为镂空面积,将金属箱放置在高度为500mm±50mm试验架上,试验架为钢质,每面均无挡板。
    发动机模型为1200mm×750mm×600mm,置于金属箱内的中心位置,纵向放置;风扇模型直径为700mm,高度为200mm圆筒,置于试验空间左侧位置,距金属箱底面高度150mm,距左侧箱壁200mm,距后舱门220mm;
    空气过滤模型直径为300mm,高度为500mm的圆筒,两边封闭,设置于试验箱右边,距试验箱底部300mm,距右挡板50mm,距后舱门500mm位置;排气管模型直径为100mm,长度为800mm的圆管,两边封闭,固定于模型的右下侧,距试验箱下部100mm,距试验架边缘100mm处;
    发动机舱火灾模型见图3。
7.14.4.1.2 火灾模型
    火灾模型1为钢质方形油盘。外形尺寸为350mm×200mm×50 mm,钢板厚度不小于2mm。将油盘内加入500mL 93号汽油,油盘底部垫水,液面距油盘上沿20mm;
    火灾模型2为隔音纤维棉。采用350mm×200mm×50mm隔音纤维棉一块,并喷洒500mL 0号柴油,隔音纤维材料设置于发动机模型上方的冲孔铝网板中;
    火灾模型3为钢质圆形试验罐。内径75mm~90mm,高不小于100mm,壁厚不小于2mm,试验罐底部垫水,上部汽油高度为50mm,液面距试验罐口10mm~20mm;
    火灾模型4为喷雾火。高压柴油喷油嘴设置于发动机模型左右两侧上方,喷口朝向排气管和消声器。
    高压柴油喷油嘴压力是0.85MPa、流量是(0.03±0.005)kg/s、油温是(20±5)℃。
7.14.4.1.3 火灾模型布置
    将两个试验罐置于试验空间靠近客舱一侧上角放置。试验罐口距吊顶300mm,距两侧墙50 mm;将7个油盘放置在试验空间内,具体位置见图3所示。
7.14.4.1.4 试验程序
    将灭火装置按生产单位规定设置在金属箱中,灭火剂不应直接喷向油盘;开启测温仪表,使之处于正常工作状态。点燃油盘和油罐,开启高压喷油装置,使喷油嘴喷射雾化柴油,并点燃雾化柴油,点燃发动机上方的隔音纤维棉,同时开启散热风扇,风扇转速调至2000r/min 。预燃30s后,关闭试验空间后舱门,手动启动灭火装置灭火,观测灭火时间宜采用摄像或测温法。
7.14.4.2 发动机舱灭火试验
    发动机舱试验空间及火灾模型与7.14.4.1不同时,可参照7.14.4.1建立实体模型,按生产单位要求设置灭火装置,进行灭火试验,记录试验结果。
 图3 发动机舱火灾模型
7.14.5 风电机舱灭火试验
7.14.5.1.1 试验空间 
    试验空间应为实体模型。
     风电机舱火灾模型见图4。
7.14.5.1.2 火灾模型
    火灾模型1为钢质正方形油盘。油盘面积0.1m2±0.02m2,高106mm,钢板厚度不小于2mm。将油盘加入30mm厚25号机油,油盘底部垫水,液面距油盘上沿50mm。
    火灾模型2为非阻燃电缆盘。每根电缆长度为260mm,横截面积120mm2,6根电缆水平布置成正方形,电缆盘水平放在400mm高试验架上,引燃油盘置于电缆盘正下方,引燃油盘为钢质正方形,面积0.1m2±0.02m2,高106 mm,引燃油盘上沿距电缆盘底部300mm。将1.2 L93号汽油注入引燃油盘,引燃电缆盘,电缆盘完全燃烧后自由燃烧60s。
    火灾模型3为20mm厚隔音棉。 在与油盘4与油盘6等高两侧壁上各贴两块隔音棉,隔音棉的尺寸为350mm×200mm。
图4 风电机舱灭火模型 
7.14.5.1.3 送风装置
    送风装置开启,风电机舱内扇叶位置风速为5.0m/s±0.5m/s;
7.14.5.1.4 试验程序
    将灭火装置按生产单位规定设置在试验空间中,灭火剂不应直接喷向油盘。开启测温仪表,使之处于正常工作状态。引燃电缆盘,待电缆盘完全燃烧后,点燃油盘与隔音棉,同时开启送风装置,使风电机舱内风速为5.0m/s±0.5m/s ,预燃30s后手动启动灭火装置,观测灭火时间宜采用摄像或测温法。记录试验结果。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475