干粉灭火装置 XF602-2013
返 回
变小
变大
底 色

7.13 联动试验

    将灭火装置与探测、报警、启动的组件连接在一起,分别在生产单位规定的各种启动方式下进行联动试验,观察各部件的工作状态,并记录灭火装置喷出干粉灭火剂的时间差,记录试验结果。