干粉灭火装置 XF602-2013
返 回
变小
变大
底 色

6.4 密封

6.4.1 贮压式灭火装置 
    贮压式灭火装置应按7.4规定的方法进行密封试验,试验压力为灭火装置最大工作压力的1.1倍,压力保持时间为5min,各连接部位应无气泡泄漏。
6.4.2 非贮压式灭火装置  
    非贮压式灭火装置应有良好的密封措施,在各项试验过程中,不应出现干粉灭火剂泄漏现象。