6.3 强度性能

6.3.1 贮压式灭火装置 
    贮压式灭火装置应按7.3规定的方法进行液压强度试验,试验压力为灭火装置最大工作压力的1.5倍,压力保持时间为5min,各部件应无渗漏、宏观变形或损坏等缺陷。
6.3.2 非贮压式灭火装置 
    非贮压式灭火装置的壳体在喷放时应无裂纹、变形等损坏。