电子会议系统工程施工与质量验收规范 GB51043-2014
8.5 会场出入口签到管理系统
8.5.1 会场出入口签到管理系统应对智能卡管理和识别代表身份等功能进行调试。
8.5.2 会场出入口签到管理系统调试应符合下列要求:
1 会议签到机应准确识别并记录参会人员信息。
2 系统应同时对多台签到机接收的参会人员信息进行实时采集和处理。应实时显示参会人员基本信息和签到情况,并应实现参会人员出席签到、身份认证、统计、查询、检索等各项管理和统计工作,签到情况均可实时显示在各种屏幕上。
3 应进行现场制卡、挂失、禁用、补办,临时参会人员办卡等功能调试。
4 添加、删除系统操作人员和设置系统管理权限功能应符合设计要求。
5 应进行参会人员信息的统计、分类和打印等功能调试。
条文说明
8.5.1 智能卡管理和识别代表身份包括会议签到数据采集、数据统计和信息查询等。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:8.4 会议表决系统
- 下一节:8.6 会议扩声系统