电子会议系统工程施工与质量验收规范 GB51043-2014
8.4 会议表决系统
8.4.1 会议表决系统应对请求发言登记、接收屏幕显示资料、内部通信、电子表决、发言和表决的授权核对、显示请求名单和表决结果等功能进行调试。
8.4.2 会议表决系统调试应符合下列规定:
1 有线表决系统应检查每一个表决器连接线是否连接正确并牢固可靠。
2 应逐一按下表决键,查看表决键上的指示灯是否点亮,屏幕上是否正确显示表决提示。
3 在记名表决时,按下表决键后,所选择的表决键上相应的指示灯应点亮;在不记名表决时,所有表决键上的指示灯应全亮或全不亮,不应看到会议表决选择。
4 应检查系统管理软件模块的会议表决管理、排位管理及人员管理等功能是否运行正常。