油气输送管道穿越工程施工规范 GB50424-2015
返 回
变小
变大
底 色

前言

中华人民共和国国家标准

油气输送管道穿越工程施工规范

Code for construction of oil and gas transmission pipeline crossing engineering

GB 50424-2015

主编部门:中国石油天然气集团公司

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2016年3月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第861号

住房城乡建设部关于发布国家标准《油气输送管道穿越工程施工规范》的公告

    现批准《油气输送管道穿越工程施工规范》为国家标准,编号为GB 50424-2015,自2016年3月1日起实施。其中,第5.2.1、13.0.6条为强制性条文,必须严格执行。原国家标准《油气输送管道穿越工程施工规范》GB 50424-2007同时废止。

    本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房城乡建设部

2015年6月26日

 

    本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发2013年工程建设标准规范制订修订计划的通知》(建标[2013]6号)的要求,由中国石油天然气管道局会同有关单位在原国家标准《油气输送管道穿越工程施工规范》GB 50424-2007的基础上修订而成。

    本规范在修订过程中,规范编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国内标准和国外先进标准,并广泛征求意见,最后经审查定稿。

    本规范共分14章和1个附录,主要技术内容包括总则,术语,施工准备,材料,管道安装,定向钻法穿越施工,竖井施工,顶管法穿越施工,盾构法穿越施工,开挖法穿越施工,矿山法隧道穿越施工,管道清管、试压,健康、安全与环境,工程交工验收等。

    本规范修订的主要技术内容是:

    1 总则;删除验收内容符合本规范的表述;

    2 取消了原规范第三章基本规定;

    3 施工准备:细化了开工准备内容,并增加了施工企业在技术交底后应该做好的工作,包括进行施工组织设计等内容;

    4 材料:删除了具体所用的材料;

    5 管道安装:对施工流程进行了简要概述,删除了一般管道安装的技术要求;增加了穿越管道安装的相关技术要求;

    6 定向钻法穿越施工:增加了不良地质的处理、对穿工艺、泥浆处理、管道外护层施工和馈电法检验的相关技术要求;

    7 竖井施工:本章为新增内容,内容包括沉井和地下连续墙施工等相关要求;

    8 顶管法穿越施工:增加了顶管力计算、中继间及岩石微爆施工等相关技术要求,修订了竖井施工的相关要求;

    9 盾构法穿越施工:增加了不良地质的处理、背填注浆、出进洞密封和开舱处理的技术要求;

    10 开挖法穿越施工:增加了预制配重层管中漂管牵引的技术要求;

    11 管道清管、试压;增加了单独试压的选取原则;

    12 工程交工验收:修订了相应验收内容。

    本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

    本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由石油工程建设专业标准化委员会负责日常管理,由中国石油天然气管道局负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中如有意见或建议,请寄送至中国石油天然气管道局(地址:河北廊坊市广阳道87号,邮政编码:065000),以便今后修订时参考。

    本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:

    主编单位:中国石油天然气管道局

    参编单位:中国石油天然气管道科学研究院

              中国石油天然气管道工程有限公司

              中国石油天然气管道局第四工程分公司

              中国石油天然气管道局穿越分公司

              中国石油天然气管道局第三工程公司

    主要起草人:续理  焦如义  李胜新  刘厚平  魏国昌 郭泽浩 赵忠刚 曹云清  詹胜文  李建忠 曹晓燕  古桢  石忠  郑玉刚  常亮 吴江桥  贾承  唐昊  田凤霞

    主要审查人:李献军  马骅  王劲  周剑琴  马保松 刘嵬辉  史航 高剑峰  宋华奇  尹刚乾 梁桂海  严红江  姜俊荣  关利章  王平国 李艳华

条文说明

    《油气输送管道穿越工程施工规范》GB 50424-2015,经住房和城乡建设部2015年6月26日以第861号公告批准发布。

    本规范是在原国家标准《油气输送管道穿越工程施工规范》GB 50424-2007的基础上修订而成,上一版的主编单位是中国石油天然气管道局,参编单位是中国石油天然气管道局穿越分公司、中国石油天然气管道局第三工程分公司、中国石油天然气管道局第四工程分公司、中国石油天然气管道局海洋工程分公司、中国石油天然气管道工程有限公司,主要起草人员是续理、魏国昌、石忠、刘嵬辉、王炜、郭泽浩、陈文备、董浩、郑玉刚、李丽君、高泽涛、马骅、李文东、苏士峰、葛业武、姚士洪、那晶、王卫国、靳红星、雷章彬、葛新东、陈辉。本次修订的主要技术内容见前言部分。

    本规范修订过程中,修订工作小组进行了广泛、深入的调查研究,总结了我国油气输送管道穿越工程施工的实践经验,同时参考了国外先进技术法规、技术标准。

    为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,本规范编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明,还对强制性条文的强制性理由做了解释。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475