通信局(站)防雷与接地工程验收规范 GB51120-2015
4.2 接地引入线
4.2.1 接地引入线的数量及引入位置应符合设计要求。
4.2.2 接地引入线不宜与暖气管同沟布放,埋设时应避开污水管道和水沟。
4.2.3 接地引入线与地网的连接点应避开引下线及铁塔塔基等雷电流主要泄放点。
4.2.4 接地引入线与接地体之间应采用焊接方式连接。
4.2.5 接地引入线的出土部位、与道路交叉处及其他可能导致接地引入线机械损伤处,均应采用镀锌钢管或镀锌角钢加以保护并应做防腐处理。
4.2.6 接地引入线穿过墙壁、楼板处应加装坚固的套管保护。穿墙套管应露出墙体10mm,穿楼板套管应露出楼板上面30mm、下面10mm;穿过外墙的套管应内高外低,高低差宜为10mm;在墙体拐角处,套管外缘距侧墙表面的距离宜为15mm~20mm。套管管口应使用防火密封材料封堵。
4.2.7 接地引入线的固定应牢固可靠,每个支持件应能承受49N的垂直拉力;支持件间距应均匀,直线部分不宜大于2m,转弯部分不宜大于0.5m。
4.2.8 明敷扁钢接地引入线的室内部分表面宜涂以15mm~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹或使用黄绿双色胶带缠绕。
目录
上节
下节
- 上一节:4.1 接地体与接地网
- 下一节:5 直击雷防护装置