通信局(站)防雷与接地工程验收规范 GB51120-2015
返 回
变小
变大
底 色

4.1 接地体与接地网

4.1.1  接地体的位置、长度、间距及接地网的安装方式应符合工程设计要求。

4.1.2  通信局(站)内多个建筑物及铁塔的接地网应使用水平接地体多点连通。

4.1.3  当电力变压器设置在机房内时,变压器应使用联合接地网接地。当电力变压器设置在机房外且变压器接地网边缘距联合接地网边缘小于30m时,应使用水平接地体将变压器接地网与联合接地网焊接连通。

4.1.4  接地体应避开污水排放口和土壤腐蚀性强的区段。

4.1.5  接地体坑、沟应存建筑物散水点以外开挖,且距离建筑物地基应大于1m。

4.1.6  接地体与埋地电力电缆、通信光(电)缆交越或并行时,接地体与线缆之间应按设计要求保持安全距离。当接地网穿越围墙、地基或直埋线缆时,应按设计要求进行加固或保护。

4.1.7  接地体上端埋深不应小于0.7m,在寒冷地区应埋设在冻土层以下。在有永冻层等特殊区域埋设时,埋深应符合设计要求。在土壤较薄的石山或碎石多岩地区可根据具体情况决定接地体的埋深,接地体不宜暴露于地表。

4.1.8  水平接地体应挖沟埋设,敷设应平直;钢质垂直接地体宜直接打入沟内,其间距不宜小于其长度的2倍并应均匀布置;其他材料垂直接地体宜挖坑埋设。水平接地体与垂直接地体之间应采用焊接方式连接。

4.1.9  环形接地体应与建筑物基础地网多点连通,并应与上下水管等各类金属管道系统以及其他进入建筑物的金属导体可靠电气连通。

4.1.10  接地体沟内不宜布放其他缆线。

4.1.11  接地体坑、沟的回填土不应有强腐蚀性,应采用低电阻率的土壤,不应夹有石块、建筑垃圾。

4.1.12  在高土壤电阻率地区使用降阻剂时,降阻剂应均匀包裹在接地体周围。

4.1.13  接地网的接地电阻测试点应设明显标识,其标识应为白底黑色“¤”符号。

4.1.14  接地网的接地电阻值或地网面积应满足工程设计要求。接地电阻应按照本规范附录A规定的测试方法进行测试。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475