1000kV电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GB50835-2013
返 回
变小
变大
底 色

3.5 附件安装

3.5.1  附件安装应符合下列规定:

    1  环境相对湿度应小于80%,在安装过程中应向箱体内持续补充露点低于-40℃的干燥空气,补充干燥空气的速率应符合产品技术文件要求。

    2  每次宜只打开1处封口,并应用塑料薄膜覆盖,器身连续露空时间不宜超过8h。每天工作结束应抽真空补充干燥空气直到压力达到0.01MPa~0.03MPa,持续抽真空时间应符合产品技术文件要求;累计露空时间不宜超过24h。

    3  为减少变压器、电抗器器身露空时间,散热器、储油柜等不需在露空状态安装的附件应先行安装完成,且在散热器及油管的安装过程中不得扳动或打开本体油箱的任一阀门或密封板。

3.5.2  密封处理应符合下列规定:

    1  所有法兰连接处应用耐油密封垫(圈)密封,密封垫(圈)应无扭曲、变形、裂纹和毛刺,法兰连接面应平整、清洁。

    2  安装部位的密封垫(圈)应更换新的垫(圈);密封垫(圈)应擦拭干净,密封垫(圈)应与法兰面的尺寸相配合,安装位置应准确,搭接处的厚度应与原厚度相同,橡胶密封垫(圈)的压缩量应符合产品技术文件要求。

3.5.3  所有螺栓连接和紧固应对称、均匀用力,其紧固力矩值应符合产品技术文件要求。

3.5.4  冷却装置的安装应符合下列规定:

    1  冷却器安装前密封应良好。

    2  冷却器应平衡起吊,接口阀门密封、开启位置应预先检查合格。

    3  外接油管路在安装前,应进行彻底除锈并清洗干净。

    4  管路中的阀门操作应灵活,开闭位置应正确;阀门及法兰连接处密封应良好。

    5  风扇电动机及叶片安装应牢固,并应转动灵活,转向应正确。

    6  油泵密封应良好,无渗油或进气现象;转向应正确,无异常噪声、振动或过热现象。

    7  油流继电器密封应良好,动作应可靠。

    8  电气元件和回路绝缘试验应合格。

3.5.5  升高座的安装应符合下列规定:

    1  升高座安装前,应先完成电流互感器的交接试验,合格后方可进行安装。

    2  升高座法兰面应与本体法兰面平行就位。

3.5.6  套管安装应符合下列规定:

    1  电容式套管应经试验合格,瓷套表面应无裂纹、伤痕;充油套管应无渗油,油位指示应正常。

    2  套管竖立和吊装应符合产品技术文件要求。

    3  套管顶部结构的密封垫安装应正确,密封应良好;当连接引线时,不应使顶部结构松扣。

    4  充油套管的油位指示应面向外侧,末屏连接应符合产品技术文件要求。

3.5.7  储油柜安装应符合下列规定:

    1  储油柜应按照产品技术文件要求进行检查、安装。

    2  油位表动作应灵活,指示应与储油柜的真实油位相符。油位表的信号接点位置应正确,绝缘应良好。

3.5.8  所有连接管道内部应清洁,连接处密封应良好。

3.5.9  压力释放装置的安装方向应正确,阀盖和升高座内部应清洁,密封应良好,电接点动作应准确、绝缘应良好,动作压力值应符合产品技术文件要求。

3.5.10  气体继电器的安装应符合下列规定:

    1  气体继电器安装前应检验合格,动作整定值应符合定值要求,并应解除运输用的固定措施。

    2  气体继电器应水平安装,顶盖上箭头标志应指向储油柜,连接密封应良好。

    3  集气盒内应充满绝缘油,密封应良好。

    4  气体继电器应具备防潮和防进水的功能,并应加装防雨罩。

    5  电缆引线在接入气体继电器处应有滴水弯,进线孔应封堵严密。

    6  观察窗的挡板应处于打开位置。

3.5.11  测温装置安装应符合下列规定:

    1  温度计安装前应检验合格,信号接点动作应正确,导通应良好,就地与远传显示应符合产品技术文件规定。

    2  温度计应根据设备厂家的规定进行整定,并应报运行单位认可。

    3  顶盖上的温度计座内应注入绝缘油,密封应良好,应无渗油;闲置的温度计座应密封。

    4  膨胀式信号温度计的细金属软管不得压扁和急剧扭曲,其弯曲半径不得小于50mm。

3.5.12  吸湿器与储油柜间的连接管密封应良好,吸湿剂应干燥,油封油位应在油面线以上。

3.5.13  变压器、电抗器本体电缆应排列整齐,并有保护措施;接线盒密封应良好。

3.5.14  控制箱安装应符合下列规定:

    1  冷却系统控制箱应有两路交流电源,且自动互投传动应正确、可靠。

    2  控制回路接线应排列整齐、清晰、美观,绝缘应良好、无损伤。接线宜采用铜质螺栓紧固,且应有防松装置;连接导线截面应符合设计要求,标志应清晰。

    3  控制箱及内部元件外壳、框架的接零或接地应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的有关规定。

    4  内部断路器、接触器动作应灵活、无卡涩,触头接触应紧密、可靠,无异常声响。

    5  保护电动机用的热继电器的整定值应为电动机额定电流的0.95倍~1.05倍。

    6  内部元件及转换开关各位置的命名应正确,并应符合设计要求。

    7  控制箱密封应良好,内外清洁、无锈蚀;端子排应清洁、无异物;驱潮装置工作应正常。

条文说明

3.5.1  本体露空安装附件时环境相对湿度应小于80%,较以往吊罩检查小于75%有所放宽,主要考虑因为采取了适量补充干燥空气保持微正压措施。通过对500kV变压器安装过程跟踪、检测,在采取补充干燥空气1m³/h时,本体内相对湿度可以控制在20%以内。对于1000kV变压器、电抗器,为确保内部不受潮,规定补充干燥空气速率满足产品技术文件要求,连续露空时间不宜超过8h,每天工作结束抽真空补充干燥空气压力达到0.01MPa~0.03MPa,都是为了确保绝缘不受潮。

3.5.4  运到现场的冷却装置,由于设备厂家已经进行过冷却器清洗和密封试验,在厂内将冷却器组装在本体上使用后拆下并密封运输,故现场检查密封良好时可以直接安装。

3.5.5  升高座安装前的试验工作非常重要,以往曾出现过绝缘不好、变比错误、线圈排列错误等情况。

3.5.6  本条对套管安装作出规定。

    4  末屏或电压分压器连接方式不尽相同,按照产品技术文件正确连接对设备安全运行非常重要。

3.5.10  气体继电器按规定应进行检验,但个别设备厂家不同意现场送检,可以在合同谈判时协商检验问题。

3.5.11  本条对测温装置安装作出规定。

    1  温度计安装前按规定应进行检验,但个别制造厂不同意现场送检,或者送出检验有困难,可以在合同谈判时协商检验问题。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475