1000kV电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GB50835-2013
3.4 附件安装前检查
3.4.1 附件开箱检查应在安装前进行,装箱运输的附件规格、数量应与装箱清单、图纸和合同相符,不应缺少或损坏;设备的出厂试验报告、合格证和安装使用说明书等应齐全。
3.4.2 附件开箱检查应通知设备厂家参加。
3.4.3 附件开箱检查记录应完整。
条文说明
3.4.1 由于变压器、电抗器附件较多,施工场地有限,且如高压套管等特殊附件在开箱后不便保管,在工程实践中,一般在附件开箱检查合格后及时安装。
3.4.2 变压器、电抗器附件开箱检查通知设备厂家参加主要是核查附件的符合性和完整性,以便在发现问题时能及时解决,并分清责任。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:3.3 本体检查与判断
- 下一节:3.5 附件安装