涤纶、锦纶、丙纶设备工程安装与质量验收规范 GB50695-2011
返 回
变小
变大
底 色

2.3 地脚螺栓、垫铁与灌浆

2.3.1  地脚螺栓施工和设备基础灌浆应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。

2.3.2  地脚螺栓安装允许偏差应符合表2.3.2的规定。

表2.3.2  地脚螺栓安装允许偏差

2.3.3  斜垫铁可采用普通碳素钢;平垫铁可采用普通碳素钢或铸铁。

2.3.4  采用斜垫铁时宜与相应的平垫铁配合使用。

2.3.5  采用斜垫铁或平垫铁调平时应符合下列规定:

    1  承受轻负荷的垫铁组,宜使用成对斜垫铁。

    2  承受重负荷或承受连续振动设备时,宜使用平垫铁。

    3  垫铁组应平稳、整齐、接触良好,且不宜超过5块,薄垫铁厚度应大于2mm。

    4  设备调平后,平垫铁宜露出10mm~30mm;斜垫铁宜露出10mm~50mm,垫铁组伸入设备底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。

    5  铸铁垫铁可不焊接,其他材质的垫铁宜用定位焊焊牢,钩头成对斜垫铁能用灌浆层固定牢固的可不焊接。

    6  安装在金属结构上的设备调平后,应用定位焊将垫铁与金属结构焊牢。热胀冷缩的金属结构件焊接时应符合技术文件要求。
 

条文说明

 

2.3.1  现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231第4.1节“地脚螺栓”,详细规定了地脚螺栓施工的技术要求;第4.3节“灌浆”,规定了灌浆的技术要求。

2.3.2  本条规定了地脚螺栓安装的允许偏差,使施工人员通过本条即可明了该技术要求。

2.3.3~2.3.5  这三条规定是关于垫铁的,目的是进一步明确垫铁的技术要求,这三条可与现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231第4.3节配合执行。

    垫铁结构可参考图1设计。

图1  垫铁结构示意图

    垫铁的规格可参考表1。

表1  推荐使用的垫铁规格

    注:1  厚度h可根据实际需要、材质和规格确定,一般宜取10mm。

           2  斜垫铁的斜度宜为1/10~1/20。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475