涤纶、锦纶、丙纶设备工程安装与质量验收规范 GB50695-2011
返 回
变小
变大
底 色

2.2 设备基础

2.2.1  设备基础地平面应符合下列规定:

    1  设备基础施工应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。

    2  混凝土设备基础质量除应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定外,尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定。

    3  设备基础允许偏差应符合表2.2.1规定。

表2.2.1  设备基础允许偏差

    4  设备就位时,混凝土基础强度应达到设计强度值的75%以上。基础强度的检测评定应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB 50107的有关规定,并应满足技术文件对动负荷、静负荷要求。

2.2.2  设备基础弹线允许偏差应符合表2.2.2规定。

表2.2.2  设备基础面弹线允许偏差

2.2.3  钢结构平台的制作和质量验收除应符合设计要求和现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定外,尚应符合下列规定:

    1  钢结构平台与高温设备的接触面应采取绝热措施。

    2  钢结构平台冷热伸缩方向与设备的冷热伸缩方向应一致。

    3  钢结构平台承受设备吊装、设备临时集中存放或人员集中操作的位置,应进行加固处理。

    4  钢结构平台必须进行防腐蚀和防火涂料处理,且应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046、《石油化工企业设计防火规范》GB 50160、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923和《钢结构防火涂料》GB 14907的有关规定。
 

条文说明

 

2.2.1  本条对设备基础地平面作出了规定。

    1  本款规定的目的是强调设备基础的重要性。现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231适用于各类机械设备安装工程施工及验收的通用性要求,该规范第2章规定了“施工条件”,第3章规定了“放线、就位和调平”的基本要求,第4章规定了“地脚螺栓、垫铁和灌浆”的技术要求,对机械设备安装的基础作了详细的规定。涤纶、锦纶、丙纶设备大多是大型设备,且处于长年运转状态,设备基础有缺陷将会造成生产困难,严重时将造成设备损坏,既影响生产又影响经济效益,所以设计上对设备基础都有严格的要求。

    2  本款规定了混凝土设备基础质量应达到的国家标准,且规定了现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300配套使用。混凝土设备基础可视为建筑工程的一部分。GB 50204适用于建筑工程混凝土结构施工质量的验收;GB 50300适用于建筑工程施工质量的验收,并作为建筑工程各专业工程施工质量验收规范编制的统一准则。 三个标准配套使用能更好地保证混凝土设备基础质量。

    4  本款规定的目的是限制混凝土养护期内设备就位行为,规定了混凝土强度的评定标准,避免凭人为感觉评定混凝土的强度值。

2.2.3  本条规定的目的是强化钢结构平台制作的规范性,以避免钢结构平台的随意制作可能引发的财产损失。钢结构平台大多承载大型较重或高温下工作的设备,且安装或维修操作过程中人员在设备周围集中,因此钢结构平台的质量决定着财产和人身安全。鉴于涤纶、锦纶、丙纶设备的特性,本条规定了钢平台的制作和质量验收除应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定外,尚应符合本条规定。

    涤纶、锦纶、丙纶钢结构平台一般用于支撑设备的基础,也有的厂房主体是钢架结构。现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205对钢结构的焊接工程、紧固件连接工程、钢零部件加工工程、钢构件组装工程、钢结构涂装工程及钢结构分部工程竣工验收等作了详尽的规定,不仅钢架结构厂房应执行,且与设备支撑平台的制作也是相通的,应根据钢结构平台的设计,执行GB 50205的有关规定。

    4  本款为强制性条文,必须严格执行。钢平台若不进行防腐蚀,日久将锈蚀,且在工厂环境下锈蚀现象加快;无防火涂料处理时,一旦发生火情,钢结构遇热软化。这些都会造成严重的设备损坏或财产损失。

    本款规定了防腐蚀和防火涂料处理的标准、规范,设计、施工、钢结构表面处理和涂料的选择,应按照本款的引用标准进行。

    现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046第4.2节“钢结构”中对强腐蚀、中等腐蚀环境下不应使用格构式钢结构作出了规定,对钢结构杆件截面、截面的最小厚度及焊接等也作出了规定,在钢结构平台制作时应与设计对照执行。

    现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160第5.6节“钢结构耐火保护”对支撑设备的钢结构耐火保护进行了规定。涤纶、锦纶、丙纶虽然没有石油化工行业的防火要求高,但有相当数量的高温、高压设备,应执行该规范的有关规定。

    现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923规定了涂装前钢材表面锈蚀程度和除锈质量的目视评定等级,除锈处理达到相应的等级,可以使涤纶、锦纶、丙纶钢结构平台达到更好的防腐蚀效果。

    现行国家标准《钢结构防火涂料》GB 14907规定了钢结构防火涂料的定义及分类、技术要求、试验方法、检验规则、综合判定准则等内容,适用于建(构)筑物室内外使用的各类钢结构防火涂料。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475