电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB50171-2012
返 回
变小
变大
底 色

7 盘、柜及二次系统接地

7.0.1  盘、柜基础型钢应有明显且不少于两点的可靠接地。

7.0.2  成套柜的接地母线应与主接地网连接可靠。

7.0.3  抽屉式配电柜抽屉与柜体间的接触应良好,柜体、框架的接地应良好。

7.0.4  手车式配电柜的手车与柜体的接地触头应接触可靠,当手车推入柜内时,接地触头应比主触头先接触,拉出时接地触头应比主触头后断开。

7.0.5  装有电器的可开启的门应采用截面不小于4mm2且端部压接有终端附件的多股软铜导线与接地的金属构架可靠连接。

7.0.6  盘、柜柜体接地应牢固可靠,标识应明显。

7.0.7  计算机或控制装置设有专用接地网时,专用接地网与保护接地网的连接方式及接地电阻值均应符合设计要求。

7.0.8  盘、柜内二次回路接地应设接地铜排;静态保护和控制装置屏、柜内部应设有截面不小于100mm2的接地铜排,接地铜排上应预留接地螺栓孔,螺栓孔数量应满足盘、柜内接地线接地的需要;静态保护和控制装置屏、柜接地连接线应采用不小于50mm2的带绝缘铜导线或铜缆与接地网连接,接地网设置应符合设计要求。

7.0.9  盘、柜上装置的接地端子连接线、电缆铠装及屏蔽接地线应用黄绿绝缘多股接地铜导线与接地铜排相连。电缆铠装的接地线截面宜与芯线截面相同,且不应小于4mm2,电缆屏蔽层的接地线截面面积应大于屏蔽层截面面积的2倍。当接地线较多时,可将不超过6根的接地线同压一接线鼻子,且应与接地铜排可靠连接。

7.0.10  电流互感器二次回路中性点应分别一点接地,接地线截面不应小于4mm2,且不得与其他回路接地线压在同一接线鼻子内。

7.0.11  用于保护和控制回路的屏蔽电缆屏蔽层接地应符合设计要求,当设计未作要求时,应符合下列规定:

    1  用于电气保护及控制的单屏蔽电缆屏蔽层应采用两端接地方式。

    2  远动、通信等计算机系统所采用的单屏蔽电缆屏蔽层,应采用一点接地方式;双屏蔽电缆外屏蔽层应两端接地,内屏蔽层宜一点接地。屏蔽层一点接地的情况下,当信号源浮空时,屏蔽层的接地点应在计算机侧;当信号源接地时,接地点应靠近信号源的接地点。

7.0.12  二次设备的接地应符合下列规定:

    1  计算机监控系统设备的信号接地不应与保护接地和交流工作接地混接。

    2  当盘、柜上布置有多个子系统插件时,各插件的信号接地点均应与插件箱的箱体绝缘,并应分别引接至盘、柜内专用的接地铜排母线。

    3  信号接地宜采用并联一点接地方式。

    4  盘、柜上装有装置性设备或其他有接地要求的电器时,其外壳应可靠接地。

条文说明

7.0.2  成套柜内的接地母线铜排是柜内接地刀闸及二次控制和保护系统的重要接地汇流排,为保证人身安全和设备安全,应与主接地网直接可靠连接,并且接地引线应符合热稳定的要求。此接地装置的安全作用,是盘、柜本体及基础型钢接地不能替代的,直接涉及人身安全和设备安全。因此,将本条列为强制性条文。

7.0.5  装有电器的可开启的盘、柜门,若无软导线与盘、柜的框架连接接地,则当门上的电器绝缘损坏时,将使盘、柜门上带有危险的电位,危及运行人员的人身安全。现一般采用黄绿绝缘多股接地铜导线作为活动部位的接地线,保证设备运行安全。

7.0.7  计算机或控制装置专用接地网设计参照现行行业标准《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》DL/T 5136的有关规定。

7.0.8  盘、柜内二次回路应设接地连接线,以使接地明显可靠;盘、柜制造时应根据盘、柜内接地线数量及预计外接电缆接地线的数量装设足够的接地连接线,并合理预留接地螺栓孔,以满足本盘、柜二次回路接地的需要。根据抗二次系统干扰的实际情况,接地网设置,盘、柜接地连接线与接地网的连接方式应符合设计要求。

7.0.9  控制电缆铠装接地线截面规定参考现行国家标准《电气装置安装工程  电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006中对电缆线芯在16mm2以下情况的规定;屏蔽电缆屏蔽层的接地线截面面积要求参考现行国家标准《电气装置安装工程  接地装置施工及验收规范》GB 50169-2006第3.8.7条的规定。本条规定同压一接线鼻子的接地线数量,以避免不加限制地把大量接地线同压一接线鼻子上,造成压接不密实、部分地线松脱、维护不方便等问题。

7.0.10  电流互感器二次回路中性点分别接地是为了形成独立的、与其他互感器二次回路没有电的联系的电流互感器二次回路,避免形成相互影响的电流互感器二次回路。电流互感器二次回路中性点一点接地是为了避免下列情况:部分电流经大地分流;因地电位差的影响,回路中出现额外的电流;加剧电流互感器的负载,导致互感器误差增大,甚至饱和。上述情况可能造成保护误动作或拒动作。

7.0.11  屏蔽电缆屏蔽层接地才能起到屏蔽和降低干扰的作用,屏蔽层接地方式直接影响到屏蔽电缆的抗干扰效果。

    1  考虑到电气保护及控制二次回路可能受到一次回路高电压接地故障大接地电流影响、开关设备操作或系统故障引起的高频干扰、雷击引发的感生干扰电压等情况,单屏蔽电缆屏蔽层两端接地方式比较有利于解决上述性质的抗干扰问题。

    2  适用于“单点接地”的计算机系统,因为抗干扰的性质主要为抗低频干扰,屏蔽层采用一点接地可消除电场对电缆芯的干扰,而多点接地可能产生电势差而造成干扰。具体的接地方式可参考现行行业标准《电力建设施工质量验收及评价规程  第4部分:热工仪表及控制装置》DL/T 5210.4。

7.0.12  参照现行行业标准《220kV~500kV变电所计算机监控系统设计技术规程》DL/T 5149-2001关于二次设备的接地在设计上的技术要求,作为二次设备接地施工的技术规范。

    装置性设备要求外壳接地,以防干扰,并保证弱电元件正常工作。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475