电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB50171-2012
返 回
变小
变大
底 色

6 二次回路接线

6.0.1  二次回路接线应符合下列规定:

    1  应按有效图纸施工,接线应正确。

    2  导线与电气元件间应采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,且均应牢固可靠。

    3  盘、柜内的导线不应有接头,芯线应无损伤。

    4  多股导线与端子、设备连接应压终端附件。

    5  电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确,字迹应清晰,不易脱色。

    6  配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好。

    7  每个接线端子的每侧接线宜为1根,不得超过2根;对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子中;螺栓连接端子接两根导线时,中间应加平垫片。

6.0.2  盘、柜内电流回路配线应采用截面不小于2.5mm2、标称电压不低于450V/750V的铜芯绝缘导线,其他回路截面不应小于1.5mm2;电子元件回路、弱电回路采用锡焊连接时,在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下,可采用不小于0.5mm2截面的绝缘导线。

6.0.3  导线用于连接门上的电器、控制台板等可动部位时,尚应符合下列规定:

    1  应采用多股软导线,敷设长度应有适当裕度。

    2  线束应有外套塑料缠绕管保护。

    3  与电器连接时,端部应压接终端附件。

    4  在可动部位两端应固定牢固。

6.0.4  引入盘、柜内的电缆及其芯线应符合下列规定:

    1  电缆、导线不应有中间接头,必要时,接头应接触良好、牢固,不承受机械拉力,并应保证原有的绝缘水平;屏蔽电缆应保证其原有的屏蔽电气连接作用。

    2  电缆应排列整齐、编号清晰、避免交叉、固定牢固,不得使所接的端子承受机械应力。

    3  铠装电缆进入盘、柜后,应将钢带切断,切断处应扎紧,钢带应在盘、柜侧一点接地。

    4  屏蔽电缆的屏蔽层应接地良好。

    5  橡胶绝缘芯线应外套绝缘管保护。

    6  盘、柜内的电缆芯线接线应牢固、排列整齐,并应留有适当裕度;备用芯线应引至盘、柜顶部或线槽末端,并应标明备用标识,芯线导体不得外露。

    7  强、弱电回路不应使用同一根电缆,线芯应分别成束排列。

    8  电缆芯线及绝缘不应有损伤;单股芯线不应因弯曲半径过小而损坏线芯及绝缘。单股芯线弯圈接线时,其弯线方向应与螺栓紧固方向一致;多股软线与端子连接时,应压接相应规格的终端附件。

6.0.5  在油污环境中的二次回路应采用耐油的绝缘导线,在日光直射环境中的橡胶或塑料绝缘导线应采取防护措施。

条文说明

6.0.1  本条是对二次回路内部接线的一般规定。为了保证导线无损伤,配线时宜使用与导线规格相对应的剥线钳剥去导线绝缘。

     目前多股导线应用越来越多,强调连接端头应压接终端附件。

6.0.2  本条系参照现行行业标准《电力系统二次电路用控制及继电保护屏(柜、台)通用技术条件》JB/T 5777.2制定的。

6.0.3  为保证导线不松散,多股导线端部应绞紧,并采用压接终端附件进行接线施工。

6.0.4  本条是引入盘、柜内的电缆及其芯线的一般规定。

    3  现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065及《电气装置安装工程  接地装置施工及验收规范》GB 50169明确要求控制电缆的铠装钢带应予以接地。本条补充规定了钢带一点接地的做法是为了避免因地电位差在两点接地的钢带上产生电流。

    4  屏蔽电缆的屏蔽层应按设计要求的接地方式予以接地,当设计未作要求时,应符合本规范第7.0.11条规定。

    5  控制电缆大量采用塑料电缆,塑料芯线取消套塑料管的工艺,但橡胶芯线仍应套绝缘管。因橡胶绝缘的控制电缆还在一些特殊环境下使用,故提出有关橡胶绝缘控制电缆的做法。

    7  强、弱电回路若用同一电缆或所用线芯同束排列,均有可能引起干扰,设计和施工中应避免。

    8  电缆线芯在弯曲接线时,不应过度地追求美观,使电缆线芯弯曲半径过小而损害线芯和绝缘。

6.0.5  油污环境采用塑料绝缘导线较好。在日光直晒环境,常采用电缆穿蛇皮管或其他金属管的保护措施。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475