电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB50171-2012
返 回
变小
变大
底 色

前言

中华人民共和国国家标准

电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

Code for construction and acceptance of switchboard outfit complete cubicle and secondary circuit electric equipment installation engineering

GB 50171-2012

主编部门:中国电力企业联合会

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2  0  1  2  年  1  2  月  1  日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第1419号

关于发布国家标准《电气装置安装工程  盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》的公告

    现批准《电气装置安装工程  盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》为国家标准,编号为GB 50171-2012,自2012年12月1日起实施。其中,第4.0.6(1)、4.0.8(1)、7.0.2条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《电气装置安装工程  盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB 50171-92同时废止。

    本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

二〇一二年五月二十八日

前 言

    本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发<2008年工程建设标准规范制订、修订计划(第二批)>的通知》(建标[2008]105号)的要求,由广东火电工程总公司会同有关单位,在原《电气装置安装工程  盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB 50171-92的基础上进行修订而成。

    本规范在修订过程中,修订组经广泛调查研究,认真总结实践经验,并广泛征求意见,最后经审查定稿。

    本规范共分8章,主要内容包括:总则,术语,基本规定,盘、柜的安装,盘、柜上的电器安装,二次回路接线,盘、柜及二次系统接地,质量验收。

    与原规范相比较,本次修订增加了术语,盘、柜及二次系统接地等内容。

    本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

    本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国电力企业联合会负责日常管理,由广东火电工程总公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送广东火电工程总公司(地址:广东省广州市黄埔区红荔路1号,邮政编码:510730),以供今后修订时参考。

    本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:

    主编单位:广东火电工程总公司

              中国电力企业联合会

    参编单位:中国电力科学研究院

              河北电力建设一公司

              天津电力建设公司

              华能质量监督中心站

              中国核电建设第五工程公司

    主要起草人:郑少鹏  荆  津  朱永志  刘光武  陈桂英 白  永

    主要审查人:陈发宇  周志强  范  辉  许建军  汪  毅 鲜  杏  梁汉城  王玉明  王兴军  何冠恒 刘  军  周永利  周卫新  曾跃沫  修  杰 陈志刚  侯建设  龙庆芝  李  涟

条文说明

修订说明

    《电气装置安装工程  盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012,经住房和城乡建设部2012年5月28日以第1419号公告批准发布。

    本规范是在《电气装置安装工程  盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB 50171-92的基础上修订而成,上一版的主编单位是能源部电力建设研究所(现中国电力科学研究院),参加单位是交通部水运规划设计院、能源部武汉超高压公司,主要起草人是李志耕、黄佩君、赵以裕、马长瀛。

    本规范在修订过程中,编制组进行了广泛的调查研究,向相关的设计、制造、施工、监理、生产运行等企业征求意见,吸收了近年来出现的新产品、新技术、新工艺的成熟经验。主要结合电力系统继电保护反事故措施的要求,重点修改和增加了二次回路接地方面的内容:对盘、柜专用接地铜排设置、多根电缆接地线同压一接线鼻子、电气二次回路屏蔽电缆屏蔽层接地方式、二次回路接地与等电位接地网连接等进行了规定。删除了原规范中与现在技术发展不相一致的条款。本规范的技术指标先进、合理,能够对盘、柜及二次回路接线的施工及验收起到指导和规范作用。

    为了方便广大设计、生产、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,《电气装置安装工程  盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。