5.5 电缆沟(隧)道

5.5.1  现浇电缆沟(隧)道混凝土验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

5.5.2  砖砌电缆沟(隧)道除应符合本规范外,尚应符合现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203的有关规定。

5.5.3  装配式电缆沟(隧)道应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

5.5.4  位于地下水位以下的电缆隧道宜采用抗渗混凝土,抗渗等级应符合设计要求。

5.5.5  电缆沟伸缩缝设置和处理应符合设计要求,如设计没有要求,应每20m设置一道伸缩缝。

5.5.6  电缆沟(隧)道底面应设置排水口,并应排水通畅,无明显积水。

5.5.7  电缆沟与场地排水交叉部位应按设计要求设置过水沟。

5.5.8  直埋电缆排管原材料应符合设计要求和现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168的有关规定。

5.5.9  敷设混凝土类电缆管时,其地基应坚实、平整、不应有沉陷。敷设低碱玻璃钢管等抗压不抗拉的电缆管材时,应在其下部加钢筋混凝土或其他材料基层。

5.5.10  直埋电缆排管安装应符合下列规定:

    1  电缆排管应安装牢固;

    2  当电缆排管直线长度超过30m时,宜加装伸缩节;

    3  对于非金属类电缆排管在敷设时宜采用预制的支架固定,支架间距不宜超过2m;

    4  直埋电缆排管应有不小于0.1%的排水坡度;

    5  金属电缆排管严禁直接对焊,宜采用煨弯方式或套管焊接方式;连接时应管口对准、固定牢固、密封良好;

    6  多层或多排电缆排管管与管之间宜连接固定,排列整齐;

    7  金属电缆排管应可靠接地。

5.5.11  电缆沟尺寸及电缆沟盖板安装允许偏差应符合表5.5.11的规定。

表5.5.11  电缆沟尺寸及电缆沟盖板安装允许偏差(mm)


 

条文说明

 

5.5.4  本条强调电缆隧道对防水要求较高,宜采用抗渗混凝土。

5.5.5  电缆沟(隧)道一般长向布置,由于地基不均匀、温度变化以及外力影响[这里指的外力影响指电缆沟(隧)道顶部以及其周围荷载影响]容易产生裂缝,因此必须设置伸缩缝。20m为设计规范采用经验值。

5.5.6  为避免电缆沟(隧)道积水对电缆等设备造成影响,应保持排水畅通。

5.5.7  换流站内经常出现电缆沟(隧)道走向与场地以及其周边排水不一致情况,为避免排水不通畅,应设置过水沟道。

5.5.8  用于换流站电缆排管主要材料为金属管、混凝土管、玻璃钢管、塑料管等,其原材料应符合要求。

5.5.9  为避免电缆排管变形,应设置基层,换流站内宜采用钢筋混凝土基层,其他材料如砂、石、砖等要符合设计要求。
 