±800kV及以下直流换流站土建工程施工质量验收规范 GB50729-2012
5.4 阀冷却水系统
5.4.1 阀冷却水系统生产厂家应有相应的资质。
5.4.2 阀冷却水系统管道、管件和阀门的型号、材质及工作压力等应符合设计要求。
5.4.3 阀冷却水系统接地应符合设计要求,设备和管道均应可靠接地。
5.4.4 阀冷却水系统的安装位置应正确、并保持水平,管道穿墙处必须密封,不得有雨水渗入。
5.4.5 阀冷却水系统管道及管件安装内外壁应清洁、干燥;支吊架的形式、位置、间距及管道安装标高应符合设计要求。
5.4.6 阀冷却水系统不宜进行现场焊接,如果必须现场焊接,应符合下列规定:
1 焊接场地要求应符合设计以及生产厂家清洁等环境要求;
2 焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡;
3 焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合现象。
条文说明
5.4.1 本条强调阀冷却水系统作为换流站重要辅助设施,其生产厂家应具备相应生产资质。
5.4.2 本条对用于阀冷却水系统的原材料质量提出要求。
5.4.3 换流站工程对接地要求很高,本条强调阀冷却水系统的接地必须符合设计要求。
5.4.4 为保证阀冷却水系统现场安装施工质量,避免与厂房穿墙部位出现渗水情况,应严格检查,按设计要求施工。
5.4.5 阀冷却水系统对水质要求很高,为避免水质污染,施工中应严格控制,保持清洁。为保证设备稳定,支撑系统应牢固并符合设计要求。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:5.3 构架与设备支架
- 下一节:5.5 电缆沟(隧)道