电气装置安装工程 66kV及以下架空电力线路施工及验收规范 GB50173-2014
返 回
变小
变大
底 色

8.7 光缆架设

8.7.1  光缆盘运输到现场指定卸货点后,应进行下列项目的检查和验收:

    1  光缆的品种、型号、规格。

    2  光缆盘号及长度。

    3  光纤衰减值(由指定的专业人员检测)。

    4  光缆端头密封的防潮封口有无松脱现象。

8.7.2  光缆盘应直立装卸、运输及存放,不得平放。

8.7.3  光缆的架线施工应符合下列规定:

    1  光缆架线施工应采用张力放线方法。

    2  选择放线区段长度应与线盘长度相适应,不宜两盘及以上连接后展放。

8.7.4  除设计另有要求外,张力放线机主卷筒槽底直径不应小于光缆直径的70倍,且不得小于1m。

8.7.5  除设计另有要求外,放线滑轮槽底直径不应小于光缆直径的40倍,且不得小于500mm。滑轮槽应采用挂胶或其他韧性材料。滑轮的磨阻系数不应大于1.015。

8.7.6  牵张场的位置应保证进出线仰角满足厂家要求。仰角不宜大于25°,其水平偏角应小于7°。

8.7.7  放线滑轮在放线过程中,其包络角不得大于60°。

8.7.8  牵引绳与光纤复合架空地线的连接应通过旋转连接器、专用编织套或按出厂说明书要求连接。

8.7.9  张力牵引过程中,初始速度应控制在5m/min以内。正常运转后牵引速度不宜超过60m/min。

8.7.10  牵引时应控制放线张力。在满足对交叉跨越物及地面距离时的情况下,宜采取低张力展放。

8.7.11  牵张设备应可靠接地。牵引过程中牵张机的导引绳和光纤复合架空地线出口处应挂接地滑轮。

8.7.12  牵张场临锚时光缆落地处应有隔离保护措施,收余线时,不得拖放。

8.7.13  紧线时,应使用专用夹具。

8.7.14  光纤的熔接应由专业人员操作。

8.7.15  光纤的熔接应符合下列要求:

    1  剥离光纤的外层套管、骨架时不得损伤光纤。

    2  安装接线盒时螺栓应紧固,橡皮封条应安装到位。

    3  光纤熔接后应进行接头光纤衰减值测试,不合格者应重接。

    4  雨天、大风、沙尘或空气湿度过大时不应熔接。

8.7.16  光缆引下线夹具的安装应保证光缆顺直、圆滑,不得有硬弯、折角。

8.7.17  紧线完成后应及时安装附件,光缆在滑轮中的停留时间不宜超过48h。附件安装后,当不能立即接头时,光纤端头应做密封处理。

8.7.18  附件安装前光缆应接地。提线时与光缆接触的工具应包橡胶或缠绕铝包带,不得以硬质工具接触光缆表面。

8.7.19  施工全过程中,光纤复合架空地线的曲率半径不得小于设计和制造厂的规定。

8.7.20  光缆的紧线、附件安装,除本节的规定外应符合本规范第8.5节、第8.6节的有关规定。

8.7.21  光纤复合架空地线在同一处损伤、强度损失不超过总拉断力的17%时,应用光纤复合架空地线专用预绞丝补修。

条文说明

8.7.1  光缆包括光纤复合架空地线(OPGW)和全介质自承式光缆(ADSS)。

8.7.3  由于光纤复合架空地线(OPGW)在架设过程中不能接触任何尖锐的物体,也不能受到严重的弯曲和扭转,其结构特性决定只能用张力放线方法架设,人力与一般机械展放很难满足施工质量要求。

8.7.4  主卷筒的直径与光缆外径的倍数要求,是参考部分制造厂安装使用说明书等相关资料得出的结论。

8.7.5  光缆架线放线滑轮槽的直径取值,尚无标准。本条是参考各地已施工线路供货厂家提供的架线技术资料作出的。由于光缆结构不同,取值也不应相同,在安装前要详细了解产品说明书的要求。

8.7.6  牵张机距支承塔的距离,是以导向轮的仰角及水平偏角控制布置来满足光缆架设质量要求的。

8.7.7  本条规定在施工实践中得到了验证,放线滑轮在放线过程中,其包络角不得大于60°能满足光缆展放质量要求。

8.7.8  采取本条规定的措施,不至于在牵引过程中因严重弯曲和扭动而损坏光缆。

8.7.9  本条规定是在总结多条架空电力线路光缆架设经验的基础上作出的。

8.7.10  一般放线段内的危险点即是该档的控制点,这是保证光缆架线质量的基本要求之一。

8.7.11  张力牵引过程中,牵引绳和OPGW光缆与绝缘的滑轮摩擦,会产生很强的静电,因此,为保证张力放线过程中的人身安全,提出了接地要求。

8.7.12  采用毡布或草袋等垫地保护光缆的目的主要是防止光缆与地面直接接触摩擦损坏光缆。

8.7.13  光缆紧线的夹具不同于地线。若不使用专用紧线夹具就可能造成光缆内光纤的损坏。

8.7.14  光纤熔接人员的技术水平是保证光纤接头质量的关键,因此规定应由专业人员操作。所谓专业人员是指经过专门培训合格的人员,而不允许未经培训的人员随意操作。

8.7.15  光纤熔接操作技术要求较高,本条规定有利于保证光纤熔接质量。

8.7.16  光缆引下线安装不当不仅影响施工工艺,而且有可能在操作中损伤光缆。

8.7.17  为防止光缆紧线后因风荷振动或其他原因造成光缆的损坏,故对光缆在紧线完后的安装时间给予了明确规定。

8.7.18  根据各工程的施工经验及制造厂的安装说明书,为保证光缆附件安装时操作人员的安全及不损伤光缆而作此规定。

8.7.19  光缆曲率半径大小对光缆质量有一定影响,故作本条规定。