电气装置安装工程 66kV及以下架空电力线路施工及验收规范 GB50173-2014
返 回
变小
变大
底 色

8.6 附件安装

8.6.1  导线的固定应牢固、可靠,且应符合下列规定:

    1  直线转角杆,对针式绝缘子,导线应固定在转角外侧的槽内;对瓷横担绝缘子导线应固定在第一裙内。

    2  直线跨越杆导线应双固定,导线本体不应在固定处出现角度。

    3  裸铝导线在绝缘子或线夹上固定应缠绕铝包带,缠绕长度应超出接触部分30mm。铝包带的缠绕方向应与外层线股的绞制方向一致。

8.6.2  10kV及以下架空电力线路的裸铝导线在蝶式绝缘子上作耐张且采用绑扎方式固定时,绑扎长度应符合表8.6.2的规定。

表8.6.2  绑扎长度

8.6.3  10kV~66kV架空电力线路当采用并沟线夹连接引流线时,线夹数量不应少于2个。连接面应平整、光洁。导线及并沟线夹槽内应清除氧化膜,并应涂电力复合脂。

8.6.4  10kV及以下架空电力线路的引流线(或跨接线)之间、引流线与主干线之间的连接,应符合下列规定:

    1  不同金属导线的连接应有可靠的过渡金具。

    2  同金属导线,当采用绑扎连接时,引流线绑扎长度应符合表8.6.4的规定。

    3  绑扎连接应接触紧密、均匀、无硬弯,引流线应呈均匀弧度。

    4  当不同截面导线连接时,其绑扎长度应以小截面导线为准。

表8.6.4  引流线绑扎长度值

8.6.5  绑扎用的绑线,应选用与导线同金属的单股线,其直径不应小于2.0mm。

8.6.6  3kV~10kV架空电力线路的引下线与3kV以下线路导线之间的距离,不宜小于200mm。3kV~10kV架空电力线路的过引线、引下线与邻导线之间的最小间隙,不应小于300mm;3kV以下架空电力线路,不应小于150mm。采用绝缘导线的架空电力线路,其最小间隙可结合地区运行经验确定。

8.6.7  架空电力线路的导线与杆塔构件、拉线之间的最小间隙,35kV时不应小于600mm;3kV~10kV时不应小于200mm;3kV以下时不应小于100mm。

8.6.8  绝缘子安装前应逐个表面清洗干净,并应逐个、逐串进行外观检查。安装时应检查碗头、球头与弹簧销子之间的间隙。在安装好弹簧销子的情况下球头不得自碗头中脱出。验收前应清除瓷、玻璃表面的污垢。有机复合绝缘子伞套的表面不应有开裂、脱落、破损等现象,绝缘子的芯棒与端部附件不应有明显的歪斜。

8.6.9  安装针式绝缘子、线路柱式绝缘子时应加平垫及弹簧垫圈,安装应牢固。

8.6.10  安装悬式、蝴蝶式绝缘子时,绝缘子安装应牢固,并应连接可靠,安装后不应积水。与电杆、横担及金具应无卡压现象,悬式绝缘子裙边与带电部位的间隙不应小于50mm。

8.6.11  金具的镀锌层有局部碰损、剥落或缺锌时,应除锈后补刷防锈漆。

8.6.12  采用张力放线时,其耐张绝缘子串的挂线宜采用高空断线、平衡挂线法施工。

8.6.13  弧垂合格后应及时安装附件,附件(包括防振装置)安装时间不应超过5d。永久性防振装置难于立即安装时,应会同设计单位采取临时防振措施。

8.6.14  附件安装时应采取防止工器具碰撞有机复合绝缘子伞套的措施,在安装中不得踩踏有机复合绝缘子上下导线。

8.6.15  悬垂线夹安装后,绝缘子串应垂直地平面,其在顺线路方向与垂直位置的偏移角不应超过5°,连续上(下)山坡处杆塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计要求。

8.6.16  绝缘子串、导线及架空地线上的各种金具上的螺栓、穿钉及弹簧销子,除有固定的穿向外,其余穿向应统一,并应符合下列规定:

    1  单、双悬垂串上的弹簧销子应一律由电源侧向受电侧穿入。使用W型弹簧销子时,绝缘子大口应一律朝电源侧;使用R型弹簧销子时,大口应一律朝受电侧。螺栓及穿钉凡能顺线路方向穿人者应一律由电源侧向受电侧穿入,特殊情况两边线应由内向外,中线应由左向右穿入。

    2  耐张串上的弹簧销子、螺栓及穿钉应一律由上向下穿;当使用W弹簧销子时,绝缘子大口应一律向上;当使用R弹簧销子时,绝缘子大口应一律向下,特殊情况两边线可由内向外,中线可由左向右穿入。

    3  当穿入方向与当地运行单位要求不一致时,可按运行单位的要求安装,但应在开工前明确规定。

8.6.17  金具上所用的闭口销的直径应与孔径相配合,且弹力应适度。

8.6.18  各种类型的铝质绞线,在与金具的线夹夹紧时,除并沟线夹及使用预绞丝护线条外,安装时应在铝股外缠绕铝包带,缠绕时应符合下列规定:

    1  铝包带应缠绕紧密,其缠绕方向应与外层铝股的绞制方向一致。

    2  所缠铝包带应露出线夹,但不应超过10mm,其端头应回缠绕于线夹内压住。

8.6.19  安装预绞丝护线条时,每条的中心与线夹中心应重合,对导线包裹应紧固。

8.6.20  防振锤及阻尼线与被连接的导线或架空地线应在同一铅垂面内,设计有特殊要求时应按设计要求安装。其安装距离偏差应为±30mm。

8.6.21  绝缘架空地线放电间隙的安装距离偏差应为±2mm。

8.6.22  柔性引流线应呈近似悬链线状自然下垂,其对杆塔及拉线等的电气间隙应符合设计要求。使用压接引流线时其中间不得有接头。刚性引流线的安装应符合设计要求。

8.6.23  铝制引流连板及并沟线夹的连接面应平整、光洁,安装应符合下列规定:

    1  安装前应检查连接面是否平整,耐张线夹引流连板的光洁面应与引流线夹连板的光洁面接触。

    2  应用汽油洗擦连接面及导线表面污垢,并应涂上一层电力复合脂,应用细钢丝刷清除有电力复合脂的表面氧化膜。

    3  应保留电力复合脂,并应逐个均匀地拧紧连接螺栓。螺栓的扭矩应符合产品说明书的技术要求。

条文说明

8.6.2  表8.6.2绑扎长度值中增加了绝缘线的规定。

8.6.3  本条由原规范中的“10kV~35kV”修改为“10kV~66kV”。

8.6.6  本条由原规范中的“1kV~10kV”修改为“3kV~10kV”。特别强调:对采用绝缘导线的线路,其最小间隙可结合地区运行经验确定。

8.6.8  因下列原因,取消绝缘子安装前“应用不低于5000V的兆欧表逐个进行绝缘测量”的规定:

    (1)多年来,国内只出现过一例330kV线路绝缘子因原料配方错误,导致绝缘子绝缘电阻零值的报道。

    (2)绝缘子出厂前已逐一经过了60kV~80kV工频耐压试验,现场再用兆欧表逐个进行绝缘测量没有意义。

    (3)绝缘子在装卸运输过程中一旦遭受过度冲击碰撞,最易损坏的是瓷裙。如瓷裙裂纹、破损则该绝缘子淘汰,无须再测绝缘电阻。

    本条增加了有机复合绝缘子的检查内容。

8.6.13  本条规定为了防止导线或架空地线因风振而损伤,要求及时安装附件。

8.6.15  本条规定悬垂线夹安装后缘子串应垂直地平面,其在顺线路方向与垂直位置的偏移角不应超过5°。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475