电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准 GB50168-2018
返 回
变小
变大
底 色

6.4 电缆构筑物中电缆敷设

6.4.1  电缆排列应符合下列规定:

    1  电力电缆和控制电缆不宜配置在同一层支架上。

    2  高低压电力电缆,强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,宜由上而下配置;但在含有35kV以上高压电缆引入盘柜时,可由下而上配置。

    3  同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时,应配置在不同侧或不同层的支架上。

6.4.2  并列敷设的电缆净距应符合设计要求。

6.4.3  电缆在支架上的敷设应符合下列规定:

    1  控制电缆在普通支架上,不宜超过两层;桥架上不宜超过三层。

    2  交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过一层;桥架上不宜超过两层。

    3  交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上,并应限位、固定。当按紧贴品字形(三叶形)排列时,除固定位置外,其余应每隔一定的距离用电缆夹具、绑带扎牢,以免松散。

6.4.4  电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行时不应小于1m,交叉时不应小于0.5m,当受条件限制时,应采取隔热保护措施。电缆通道应避开锅炉的观察孔和制粉系统的防爆门;当受条件限制时,应采取穿管或封闭槽盒等隔热防火措施。电缆不得平行敷设于热力设备和热力管道的上部。

6.4.5  电缆敷设完毕后,应及时清除杂物、盖好盖板。当盖板上方需回填土时,宜将盖板缝隙密封。
 

条文说明

 

6.4.1  考虑了双侧支架布置的情况,当采用双侧电缆支架敷设时,同一重要回路的工作与备用电缆优先布置在两侧。

6.4.2  多根并列敷设的电力电缆间距对电缆载流量有较大影响,对于不同的间距,设计中对载流量的修正有所考虑。因此在电缆敷设时,电缆的间距应符合设计要求。

6.4.3  在电缆隧道中,单芯电缆则必须固定。因发生短路故障时,由于电动力作用,单芯电缆之间所产生的相互排斥力,可能导致很长一段电缆从支架上移位,以致引起电缆损伤。

6.4.4  本条主要是考虑到电缆的散热和防火问题。位于锅炉观察孔和制粉系统防爆门前面的电缆,容易因有火孔喷火和防爆门爆炸而被引燃。在火灾事故调查中曾发现过此类问题。施工组织设计时应加以注意。

6.4.5  据调查了解,电缆沟中积灰积水现象很普遍,电缆常常浸泡在水中,灰粉覆盖电缆,给电缆的安全运行埋下了潜在危机。即使盖好盖板,也难免进入水、汽、油、灰。某电厂曾因升压站电流互感器爆炸后,油沿盖板缝隙流入电缆沟造成电缆火灾事故,造成巨大损失。因此在施工时对本条的规定应给予重视。
 

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475