电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准 GB50168-2018
返 回
变小
变大
底 色

6.3 电缆导管内电缆敷设

6.3.1  在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋电缆管时,应采用足够强度的管材。在下列地点,电缆应有足够机械强度的保护管或加装保护罩:

    1  电缆进入建筑物、隧道,穿过楼板及墙壁处;

    2  从沟道引至杆塔、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处,距地面高度2m以下的部分;

    3  有载重设备移经电缆上面的区段;

    4  其他可能受到机械损伤的地方。

6.3.2  管道内部应无积水,且应无杂物堵塞。穿电缆时,不得损伤护层,可采用无腐蚀性的润滑剂(粉)。

6.3.3  电缆导管在敷设电缆前,应进行疏通,清除杂物。电缆敷设到位后应做好电缆固定和管口封堵,并应做好管口与电缆接触部分的保护措施。

6.3.4  电缆穿管的位置及穿入管中电缆的数量应符合设计要求,交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。

6.3.5  在10%以上的斜坡排管中,应在标高较高一端的工作井内设置防止电缆因热伸缩和重力作用而滑落的构件。

6.3.6  工作井中电缆管口应按设计要求做好防水措施。
 

条文说明

 

6.3.1  电缆保护管材的机械防护性能需保证电缆长期使用的安全,应考虑将来可能发生的来自外力的损伤。

6.3.4  因为在施工的过程中经常会出现电缆排管敷设时乱穿,导致电缆交叉、相序错误;或者110kV电缆穿10kV管,10kV电缆穿110kV管,出现一回电缆敷设完成后,另一回预留通道无法进行电缆敷设,这样给运行带来很多的麻烦,一旦出现故障,找故障增加一定的难度,甚至给以后的停电T接电缆施工造成困难,所以做此要求。对于交流单芯电力电缆,因电磁感应会在钢管中产生损耗导致发热,从而对电缆的运行产生影响,故要求“交流单芯电缆不得单独穿入钢管内”。

6.3.5  超过10%以上的斜坡排管中敷设电缆,在电缆热伸缩力和重力作用下会向下滑落,容易造成电缆损伤。

6.3.6  在南方地区雨水比较多,如果管口不做好封堵措施,电缆管就成了排水管,造成电缆长时间泡在水中。
 

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475