轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范 GB50883-2013
6.16 冷却输送机
Ⅰ 主控项目
6.16.1 冷却输送机及附件应符合设计文件要求,并应具有合格证,设备基础应符合设计文件要求和现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测。
6.16.2 冷却输送机安装就位前,应编制中心标板、基准点及基础沉降观测点布置图;安装中,应按设计文件要求进行沉降观测。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查测量记录。
Ⅱ 一般项目
6.16.3 冷却输送机安装允许偏差和检验方法应符合表6.16.3的规定。
检查数量:全数检查。
表6.16.3 冷却输送机安装允许偏差和检验方法