6.15 重熔铝锭连续铸造机组

Ⅰ  主控项目

6.15.1  重熔铝锭连续铸造机组及附件应符合设计文件要求,并应具有合格证,设备基础应符合设计文件要求及现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:目测。

6.15.2  重熔铝锭连续铸造机组安装就位前,应编制中心标板、基准点及基础沉降观测点布置图;安装中,应按设计文件要求进行沉降观测。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查测量记录。

Ⅱ  一般项目

6.15.3  重熔铝锭连续铸造机组安装允许偏差和检验方法应符合表6.15.3的规定。

    检查数量:全数检查。

表6.15.3  重熔铝锭连续铸造机组安装允许偏差和检验方法

    注:L1为轨道全长,L2为轨距。
 

条文说明

    整个机组的整体连贯性较强,因此安装时必须确立统一的基准,这样才能保证各分机组及各附属装置的调整与正确衔接。建议设置永久性中心标板和基准点,这是多年来针对整体连贯性较强的设备安装的经验,便于复查设备基础的质量。复查基础纵向中心线时,应以整个机组纵向中心线为基准。

    机组的机架为钢结构铆焊件,是转动部件的安装基础,机组对传动部件的安装及整体质量起着重要作用,因此机组的验收数据偏严。

    在进行机组纵向中心找正时,应以机组机架轨道中心为基准,并使铸模中心与机架轨道中心保持一致,同时使两链轮轴平行,而且应与机架轨道保持垂直,才能使链条与链轮、链轮与轨道正常啮合,否则可能会出现卡涩现象。