5.8 预焙阳极电解槽上部结构定容下料器

Ⅰ  主控项目

5.8.1  定容下料器除应符合设计文件要求外,尚应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的有关规定。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查设备出厂合格证明、验收记录。

5.8.2  定容下料器动作应灵活,应无异常声音和卡涩现象。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查试运行记录。

5.8.3  定容下料器进、出气口应符合设计文件要求,方向不得装反。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:目测。

Ⅱ  一般项目

5.8.4  定容下料器安装允许偏差和检验方法应符合表5.8.4的要求。

表5.8.4  定容下料器安装允许偏差和检验方法


 