轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范 GB50883-2013
返 回
变小
变大
底 色

5.7 预焙阳极电解槽上部结构气缸

Ⅰ  主控项目

5.7.1  气缸除应符合设计文件要求外,尚应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的有关规定。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查设备出厂合格证明、验收记录。

5.7.2  气缸绝缘应符合设计文件要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查测量记录、用兆欧表复测。

5.7.3  气缸安装螺栓应紧固合理,应满足打壳冲击力要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:小锤轻敲。

5.7.4  在气缸活塞运动的全程范围内,打壳锤头上下运动应灵活,并应无卡涩现象。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:目测。

Ⅱ  一般项目

5.7.5  气缸安装允许偏差和检验方法应符合表5.7.5的规定。

表5.7.5  气缸安装允许偏差和检验方法


 

条文说明
Ⅰ  主控项目
5.7.2  实际生产中,经常出现气缸绝缘问题,使气缸无法工作,故对气缸绝缘作出规定。
5.7.3  气缸打壳时,因气缸螺栓松动等原因,经常会造成气缸无法工作,故制订本条规定。
目录 上节 下节 条文说明