水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB50766-2012
返 回
变小
变大
底 色

前言

中华人民共和国国家标准

水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范

Code for manufacture installation and acceptance of steel penstocks in hydroelectric and hydraulic engineering

GB 50766-2012

主编部门:中国电力企业联合会

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

实行日期:2012年12月1日
 

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第1397号 

关于发布国家标准《水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范》的公告
 

    现批准《水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范》为国家标准,编号为GB 50766-2012,  自2012年12月1日起实施。其中,第4.1.3、4.1.4条为强制性条文,必须严格执行。

    本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

二〇一二年五月二十八日

 

    本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发<2009年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2009]88号)的要求,由中国水利水电第七工程局有限公司会同有关单位编制完成的。

    本规范在编制过程中,编制组经过了广泛调查研究工作,总结了国内外近年来大、中型工程施工的实践经验,考虑了新材料、新工艺和新技术的应用情况,加强了与现行国家标准和行业标准的协调,并在广泛征求意见的基础上,最后经审查定稿。

    本规范共分10章和8个附录,主要内容包括:总则,基本规定,制作,安装,焊接,焊后消应处理,防腐蚀,水压试验,包装、运输和验收等。

    本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

    本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国电力企业联合会负责日常管理,由中国水利水电第七工程局有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,并将意见和建议寄交中国水利水电第七工程局有限公司(地址:四川省彭山县迎宾路94号,邮政编码:620860)。

    本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:

    主编单位:中国水利水电第七工程局有限公司

    参编单位:华电郑州机械设计研究院有限公司

                     中国水电顾问集团水电水利规划设计总院

                     电力工业金属结构设备质量检测中心

    主要起草人:万天明  赵显忠  王富林  赵云德  徐绍波 龚建新  马耀芳  刘雪芳  雷清华  粟皓维 罗  陈

    主要审查人:黄张豪  吴小宁  李红春  许松林  汪毅 许义群  程惠  张凤德  赵进平 刘项民 张曼曼  王志国  陈美娟  陈霞  李伟忠 伍鹤皋  张为明  李丽丽  朱建文  常满祥 康学军  王生瓒  曾辉  许景祥  赖德元 方旭光  刘诚  裘学军  张伟平 丁小英 田国良
 

条文说明

 

制定说明

    《水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范》GB 50766-2012,经住房和城乡建设部2012年5月28日以第1397号公告发布。

    本规范制定过程中,编制组对我国火炸药行业进行了广泛的调查研究,认真总结了实践经验,参考了国内相关法规和技术标准,通过实测取得了重要的技术数据。

    为便于广大设计、施工、科研、院校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,《水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由作了解释。但是,本条文不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475