农村民居雷电防护工程技术规范 GB50952-2013
返 回
变小
变大
底 色

4.5 等电位连接和SPD安装

4.5.1  建筑物内的大尺寸金属件均应等电位连接在一起,并应与防雷装置相连。

4.5.2  SPD的安装应符合设计的要求,在TN系统中的安装应符合本规范第C.4.1条的规定,在TT系统中的安装应符合本规范第C.4.2条的规定。SPD两端的连接铜线最小截面不宜小于6mm2,长度不宜大于0.5m。

4.5.3  SPD的安装应在确认安装固定,经检查接地线或等电位连接带的连接可靠后,安装SPD前应断开电源。

4.5.4  进入建筑物的金属管道应导电贯通,并应在进入建筑物时连接到防雷装置上。等电位连接示意应符合本规范第C.5节的规定。建筑物内各种大尺寸金属物品应与防雷装置电气连接,并应按现行国家标准《雷电防护  第3部分:建筑物的物理损坏和生命危险》GB/T 21714.3的规定执行。

条文说明

4.5.2  经调研,我国农村低压配电的接地型式多为TT系统和TN系统,因此仅提供了SPD在TT系统和TN系统中的安装方法。IT系统的SPD安装可按现行国家标准《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601和现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057提供的方法执行。电子系统中SPD的安装应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057中第J.2节的规定。

4.5.4  在《Protection against lightning-Part 3:Physical damage to structures and life hazard》IEC 62305-3:2010中第6.3条和E.4.2.3.3给出了防闪络的隔距要求。现行国家标准《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010的图D.0.2-2中指出室内各种大尺寸金属物品,如大吊钩、悬挂物品的金属线等,与外部防雷装置的安全距离应符合s=0.04kc·l/km,其中kc:引下线为1根时取1,引下线为2根时取0.66,引线为3根或以上时取0.44;km:绝缘介质为空气时取1,绝缘介质为钢筋混凝土或砖瓦时取0.5;l:需考虑隔离的点到最近某电位连接点的长度。

    现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057中防雷等电位连接的定义为:将分开的诸金属物体直接用导体连接或经电涌保护器连接到防雷装置上以减小雷电流引发的电位差。

    接地是大范围的等电位连接。农村民居内、各外线路、金属管道、金属物体都需要通过等电位连接带或防雷装置接地,或直接接地。

    水管、煤气管道等进行等电位连接,不宜直接进行焊接或绑扎时,可采用抱箍的形式进行连接。

    现行国家标准《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010第7.1.2条条文说明指出,在建筑物入口处凡是做了阴极保护的可燃气(液)体管道,需插一段绝缘段或绝缘法兰盘后,管道才允许与建筑物进行等电位连接,在绝缘段(或法兰盘)两端应跨接防爆型放电间隙。在现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010第4.2.4条第13款和第14款中明确了此类SPD的性能参数要求。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475